Автор Тема: Вмикання світильників евакуаційного освітлення. п.2.31. НАПБ А.01.001-2014  (Прочитано 2801 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
2.31. Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи
та інші шляхи евакуації мають бути забезпечені евакуаційним освітленням
відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва",
ДБН В.2.5-23-2010 "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення"
та Правил улаштування електроустановок (далі - ПУЕ). Світильники
евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування
в будинку людей
.

Хто як розуміє цей пункт? Мова йде про ручне чи автоматичне вмикання?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хто як розуміє цей пункт?
Ми для таких приміщень ставимо фотореле якщо в них є природне освітлення
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не зовсім зрозумів. А якщо немає природнього освітлення?
Наприклад, будівля на три поверхи, в сумі: 10 коридорів, 3 сходові клітки, 5 тамбурів. То що, робити окремі групи евакуаційного освітлення, і керувати ними за допомогою сутінкового реле? Всі так роблять? =-0

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А якщо немає природнього освітлення?
CC19, на мою думку мова шла про приміщення з природнім освітленням. Втім не один раз бачив освітлення сходів з використанням світильників з вбудованими датчиками руху. Сходи були виключно евакуаційні і у нормальному режимі, коли працювали ліфти, майже не використовувались

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, ти розумієш цей пункт з точки зору енергоефективності чи безпеки? Я його розумію так: якщо на шляхах евакуації стало темно (незалежно, чи прийшли сутінки, чи просто там немає вікна), повинно завжди горіти евакуаційне освітлення.


Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чи повинно горіти аварійне освітлення в сходовій клітці (коридорі), якщо в ній вдень світло?
В кого які думки?
Особисто я, не бачу вцьому змісту.


Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
повинно завжди горіти евакуаційне освітлення.
CC19, в певній мірі я стобою погоджуюсь. За сходовій клитці яка розташована біля вікна (зазвичай це клітина між поверхами) я ставлю світильник робочого освітлення живлення якого вмикається сутінковим реле, а на поверховій клітині я сталю світильники аварійного освітлення які працюють постійно.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чи повинно горіти аварійне освітлення в сходовій клітці (коридорі), якщо в ній вдень світло?
А хіба хтось вимагає?

І все таки. Ще хтось, окрім Roman3R, управляє евакуаційним освітленням за допомогою фотореле (наприклад для ткаих будівель як: школа, лікарня, адмін.будівлі...)?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ще хтось, окрім Roman3R, управляє евакуаційним освітленням за допомогою фотореле
CC19, сам так ніколи не робив, але не бачу в цьому кріміналу. якщо приоднього освітлення достатньо щоб забеспечити нормовану освітленність, то навіщо вмикати додаткове освітлення. З іншої сторони з огляду на те скільки споживають світлодіодні світильники і вартості сутінкових реле питання економії дуже сумнівне

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
І все таки. Ще хтось, окрім Roman3R, управляє евакуаційним освітленням за допомогою фотореле
Эвакуационное от слова, - эвакуация? Или не?
Что то новое в нормах появилось, эвакуацией управляет фотореле...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
То що, робити окремі групи евакуаційного освітлення, і керувати ними за допомогою сутінкового реле?
Сутінкове реле ставиться одне , а при необхідності вихідні контакти такого реле можна розмножити проміжними реле і контактами уже проміжних пеле керувати різними групами евакуаційним освітленням . Варіанти можуть бути різними , в залежності від схеми . Якщо в окремих приміщеннях відсутнє природнє освітлення , аварійне освітлення може там бути включено постійно  , або керувати датчиками руху .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 