Добрый день, уважаемые.
У меня приключился небольшой ступор при выполнении проекта на парковое освещение сверху паркинга, поэтому постараюсь максимально описать ситуацию.
Значит делаю проект на наружное освещение вновь строящегося многоквартирного жилого комплекса с встроенным паркингом, Заказчик хочет сделать освещение с применением парковых опор высотой 4м. Но при выборе способа прокладки кабеля к этим опорам у нас возникли проблемы, а именно:
1. Во-первых для питания опор будем использовать кабель в земле, СИП на парковые опоры повесить не получится из-за механической прочности и габарита от СИПа до полотна дороги, поэтому делаем кабелем в земле!
2. Во-вторых кабель по паркингу (читать как в паркинге по потолку) прокладывать нельзя в связи с запретом на прокладку транзитных кабелей в паркинге. Поэтому у нас остается один вариант, а именно прокладка кабели по паркингу сверху.
3. В-третьих расстояние от верхнего перекрытия паркинга до дорожного полотна (наземных парковок, зеленых зон, тротуаров) составляет всего 430мм, т.е мы нарушаем п. 2.3.60 ПУЭ и п. 2.3.72. Разрез "пирога" от перекрытия паркинга до дороги см. вложение.
Внимание вопросы:
1. Как обойти п. 2.3.60 и п. 2.3.72?
2. Можем ли обойти выше указанный пункт путем прокладки кабеля ВВГнг-1 4х10мм и таким образом переквалифицировать кабельную линию в электропроводку?
3. Можем ли обойти данный пункт путем укладки кабеля в ж/б лотки или путем заливки кабеля в трубе в бетон?
Заранее спасибо.     
« Останнє редагування: 20 Вересень 2018, 17:03:27 від Nick_72 »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как обойти п. 2.3.60
ПУЕ . 2.3.60 Прокладати КЛ в траншеї
Якщо кабель прокласти "путем заливки кабеля в трубе в бетон" це уже не буде кабельна траншея .
Можем ли обойти выше указанный пункт путем прокладки кабеля ВВГнг-1 4х10мм
ПУЕ 2.3.1 Ця глава Правил не поширюється на внутрішні кабельні мережі житлових і громадських будинків, на КЛ спеціальних електроустановок та на кабельну електропроводку напругою до 1 кВ з фазним перерізом жил кабелю до  16 мм2  кожна.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
залейте трубы с колодцами в бетон и будет вам счастье

Offline Nick_72

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 67
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как обойти п. 2.3.60
ПУЕ . 2.3.60 Прокладати КЛ в траншеї
Якщо кабель прокласти "путем заливки кабеля в трубе в бетон" це уже не буде кабельна траншея .
Можем ли обойти выше указанный пункт путем прокладки кабеля ВВГнг-1 4х10мм
ПУЕ 2.3.1 Ця глава Правил не поширюється на внутрішні кабельні мережі житлових і громадських будинків, на КЛ спеціальних електроустановок та на кабельну електропроводку напругою до 1 кВ з фазним перерізом жил кабелю до  16 мм2  кожна.
Т.е если сделать кабелем сечением 10мм то это будет электропроводка, которая в свою очередь не нормируется по глубине, так?

Offline Nick_72

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 67
    • Перегляд профілю
    • Awards
залейте трубы с колодцами в бетон и будет вам счастье
А разве при прокладке труб и колодцев глубин прокладки не нормируется?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Nick_72,
если замонолитишь трубу в бетон, то пофиг глубина.

 