Cоветы по настройке.
1. Убедитесь, что конденсаторы подключены правильно к Новару, т. е. пускатель первого выхода Новара коммутирует наименьший конденсатор, а пускатель последнего выхода Новара - наибольший. Для Новаров это важно.
2.Убедитесь, что питание Новара осуществляется от той же фазы в которой установлен трансформатор тока для ККУ.
3. Перейдите в ручной режим и настройте:
Параметр № 16 Способ присоединения измерительного напряжения
4. Запустите процесс автораспознования (или же просто обратите внимание на косинус Фи - не помню очередности, давно настраивал). Если косинус Фи отрицательный, значит неправильно в 16 выставлено направление протекания тока, т.е. поменяйте параметр в настройках например с "1-0" на "0-1".
5. Запустите процесс автораспознования ступеней.
6. Настройте параметр №12 на номинал трансформатора тока.
7. Протлистайте параметр №25 и убедитесь, что Новар увидел конденсаторы в каждой подключенной ступени (должна отображаться велечина тока конденсатора)
8. Настройте параметр № 1 на требуемый косинус Фи (емкостной отображается с минусом).