Автор Тема: Не работает УКРМ №2. Помогите найти причину.  (Прочитано 6769 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline jordaned

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 38
  • Повідомлень: 148
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все та же страница 55. :) После инициализации запустится автонастройка. В ручную необходимо будет отрегулировать только ток вторички трансформатора(1 или ) и тип измерительного напряжения(фазное-линейное)

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Немудрено, что я после прочтения не обратил внимания на эти пункты... Написано таааак заумно, что без предварительной консультации не разберешься.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я правильно понимаю, что параметры после запуска инициализации начнут (начиная с первого) по очереди моргать на табло, а мне нужно дождаться нужных двух и изменить их? Или я могу еще стрелками ускорить этот процесс?
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline jordaned

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 38
  • Повідомлень: 148
    • Перегляд профілю
    • Awards
Или я могу еще стрелками ускорить этот процесс?
Вот этого я уже не знаю...эти регуляторы не настраивал,только слышал о них... :(

Offline Alyarma

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 8
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Из практики: Редко когда автоматическая инициализация даёт нужный результат (зависит от нагрузки), "прописываю" всегда в ручную...

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Редко когда автоматическая инициализация даёт нужный результат (зависит от нагрузки), "прописываю" всегда в ручную...
вот этого я и боюсь...
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Electro_2

  • Гість
По поводу регулятора Новара. Если С=0 - не включает конденсаторы, не включает из-за того что неправильно подключен измерительный трансформатор тока. Новару все равно в какой фазе он стоит и от какой фазы он запитан.
Рекомендую в ручную настроить параметр подключения сети в регуляторе Новар (выбрать правильно фазу в какую установлен трансформатор тока). Автоматическое распознавание подключенного трансформатора может не пройти если нагрузка у потребителя динамически меняется по времени, поэтому необходимо в ручную задать параметр подключения трансформатора тока.
Схемы ваши еще не анализировал, возможно трансформатор тока установлен неправильно физически.

Electro_2

  • Гість
Посмотрел вашу схему - * схема ГРЩ.pdf
Если там красным цветом указана установка трансформаторов тока для ККУ, то это не правильно. Трансформатор тока должен стоять на вводе, т. е. там где трансформаторы тока учета и амперметров.
Проверте для себя токовыми клещами есть ли ток во вторичной обмотке трансформатора тока или же отключите один из трансформаторов тока амперметра и подключите к нему ККУ.

Offline jordaned

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 38
  • Повідомлень: 148
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если там красным цветом указана установка трансформаторов тока для ККУ, то это не правильно
Кстати,да на схеме неправильно,необходимо не между вводным и секционным а на шине нагрузки.

Electro_2

  • Гість
Cоветы по настройке.
1. Убедитесь, что конденсаторы подключены правильно к Новару, т. е. пускатель первого выхода Новара коммутирует наименьший конденсатор, а пускатель последнего выхода Новара - наибольший. Для Новаров это важно.
2.Убедитесь, что питание Новара осуществляется от той же фазы в которой установлен трансформатор тока для ККУ.
3. Перейдите в ручной режим и настройте:
Параметр № 16 Способ присоединения измерительного напряжения
4. Запустите процесс автораспознования (или же просто обратите внимание на косинус Фи - не помню очередности, давно настраивал). Если косинус Фи отрицательный, значит неправильно в 16 выставлено направление протекания тока, т.е. поменяйте параметр в настройках например с "1-0" на "0-1".
5. Запустите процесс автораспознования ступеней.
6. Настройте параметр №12 на номинал трансформатора тока.
7. Протлистайте параметр №25 и убедитесь, что Новар увидел конденсаторы в каждой подключенной ступени (должна отображаться велечина тока конденсатора)
8. Настройте параметр № 1 на требуемый косинус Фи (емкостной отображается с минусом).

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Посмотрел вашу схему - * схема ГРЩ.pdf
Если там красным цветом указана установка трансформаторов тока для ККУ, то это не правильно. Трансформатор тока должен стоять на вводе, т. е. там где трансформаторы тока учета и амперметров.
Проверте для себя токовыми клещами есть ли ток во вторичной обмотке трансформатора тока или же отключите один из трансформаторов тока амперметра и подключите к нему ККУ.
Сам внимательно посмотрел на эту "схему"  :D Схема неправильная, но транс я переустановил правильно! В начало шинной сборки, сразу после присоединения вводов к этой сборке.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, лично настройкой никогда не занимался, но в схемах всегда рисовал ТТ ККУ сразу после ТТ учета, т.е. все ТТ устанавливались на шинах в ячейке с вводным автоматом сразу после него . Не знаю на сколько это правильно, но в спецификациях всегда закладывал три ТТ для ККУ. Не знаю как это получается и как это может повлиять на работу ККУ, но фаза "А" получается самой нагруженной по току, как обстоят дела с "распределением" косинуса между фазами трудно сказать

Санек174

  • Гість
Electro_2, Здоровенько слушай помоги настроит новар 1005 выдаёт аварию и пиши p=0

 