Автор Тема: Не работает УКРМ №2. Помогите найти причину.  (Прочитано 2368 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн uksusXIII

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 274
  • -Receive: 265
  • Сообщений: 2 497
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Доброго дня, коллеги! Опять нарисовалась проблема с работой УКРМ в ГРЩ торгового комплекса. Помогите разобраться, или дайте направление куда "копать"!
Предистория:
С момента запуска ГРЩ обе установки компенсации реактивной мощности  (УКРМ) нормально не работали! Все время на Регуляторе реактивной мощности горел светодиод "Авария". Вызывали на место производителей УКРМ (не производителей регулятора NOVAR 1005!), которые определили неправильную установку трансформаторов тока (ТТ), на обеих секциях шин (СШ) в ГРЩ. Трансформаторы тока были установлены в фазе "А" на каждой из секций шин, но установлены таким образом, что часть нагрузки на секциях не участвовала в работе УКРМ .Трансформаторы тока были тупо установлены посреди шинной сборки, а не в начале (считая по пути потока мощности от вводного аппарата). Нами были переустановлены ТТ в начало шинной сборки отходящих нагрузок (см. фото). Но технически была возможность переустановить ТТ исключительно на фазу "С", а не на фазу "А", как они стояли ранее и как показана их установка на схемах производителей самой УКРМ и производителя регулятора Novar 1005.
На одной из установок УКРМ, для проверки работы, мы на всякий случай перекинули питание цепей управления регулятора (питание от автоматического выключателя SF1) c фазы "А", на фазу "С" (по аналогии с новым местом установки трансформатора тока). Результат остался прежним: на табло регулятора светится сигнал "Авария" и значение "С=0" (см. фото).
Вопросы:
1. Как влияет переустановка трансформатора тока с фазы "А" на фазу "С" на работу самой УКРМ и регулятора Novar 1005 в частности. Что нужно изменить в схеме УКРМ или подключения регулятора, для корректной работы?
2. Влияет ли на работу УКРМ и регулятора расположение (полярность) первичной обмотки трансформатора тока (Л1 и Л2) на сборке шин. И, соответственно, влияет ли полярность подключения вторичной обмотки (клеммы И1 и И2) трансформатора тока к регулятору?
3. В связи с тем, что есть информация о том, что сам регулятор пытались настраивать не специалисты (монтажники нажимали все кнопки на регуляторах неоднократно!), то можно ли сбросить сам регулятор до заводских настроек? Как это делается? Нужно ли при этом учитывать, что трансформатор тока стоит теперь не в фазе "А", а в фазе "С"?
4. Нужно ли было перекидывать питание цепей управления регулятора (питание от автоматического выключателя SF1) c фазы "А", на фазу "С" (по аналогии с новым местом установки трансформатора тока)?
5. Есть ли еще какие-либо причины для некорректной работы УКРМ и регулятора в частности?
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2018, 13:09:52 от uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Оффлайн uksusXIII

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 274
  • -Receive: 265
  • Сообщений: 2 497
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Так как файлы тяжелые буду прикреплять к каждому сообщению по одному файлу. Здесь во вложении фото произведенной переустановки ТТ на второй секции шин (СШ2) в ГРЩ.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Оффлайн uksusXIII

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 274
  • -Receive: 265
  • Сообщений: 2 497
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
тут фото самих регуляторов с горящим светодиодом "Авария" и показаниями "С=0"
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2018, 12:51:42 от uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Оффлайн uksusXIII

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 274
  • -Receive: 265
  • Сообщений: 2 497
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
это фото схемы УКРМ
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Оффлайн uksusXIII

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 274
  • -Receive: 265
  • Сообщений: 2 497
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
это инструкция к регулятору NOVAR 1005
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Оффлайн uksusXIII

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 274
  • -Receive: 265
  • Сообщений: 2 497
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Это схема ГРЩ с нанесенным новым местом установки ТТ
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Оффлайн uksusXIII

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 274
  • -Receive: 265
  • Сообщений: 2 497
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
схема Установка и подключение регулятора КРМ типа Novar 1005-1007
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Оффлайн jordaned

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 9
  • -Receive: 34
  • Сообщений: 135
    • Просмотр профиля
    • Awards
Самый распространенный вопрос,а перемычки на клеммах трансформатора тока сняли ?
 

Оффлайн uksusXIII

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 274
  • -Receive: 265
  • Сообщений: 2 497
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
jordaned, специально проверял!
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2018, 13:38:48 от uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Оффлайн jordaned

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 9
  • -Receive: 34
  • Сообщений: 135
    • Просмотр профиля
    • Awards
Тогда,по списку,проверять все параметры.А в первую очередь автораспознавание.
Направление тока на трансформаторе тоже иногда приходилось менять(но на других регуляторах).
Стр.36 инструкции основная
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2018, 13:55:17 от jordaned »

Оффлайн Alyarma

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 3
  • -Receive: 3
  • Сообщений: 8
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
"Кроме вышеприведенных режимов, сигнализацию аварий спровоцирует также и состояние, при котором не задана (при ручном задании ступеней ) или не идентифицирована (при автораспознавании ступеней ) хотя бы одна ненулевая емкостная ступень. При этом состоянии на дисплее будут мигать данные : C=0"
Ступени не распознаны, поробуйте в ручном режиме назначить ....

Оффлайн uksusXIII

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 274
  • -Receive: 265
  • Сообщений: 2 497
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
можно ли сбросить сам регулятор до заводских настроек? Как это делается?
Кто нибудь знает, как это делается на Регуляторе КРМ типа Novar 1005?
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2018, 16:04:36 от uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Оффлайн jordaned

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 9
  • -Receive: 34
  • Сообщений: 135
    • Просмотр профиля
    • Awards
Стр 55 инструкции.стрелки вверх,вниз,вправо одновременно 6 секунд

Оффлайн uksusXIII

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 274
  • -Receive: 265
  • Сообщений: 2 497
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
jordaned, низкий поклон! Я три раза пересматривал и не нашел! :thumbsup: beer
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Оффлайн uksusXIII

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 274
  • -Receive: 265
  • Сообщений: 2 497
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Еще вопрос... А когда я сброшу регулятор до заводских настроек, он сам определит количество и емкость ступеней? Или нужно  прописывать эти параметры вручную?
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя:     Email:     Я не спамер