Автор Тема: Удаление дыма и продуктов горения после тушения газом  (Прочитано 4812 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 516
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
После отмены СНиП 2.04.05-91 требование удаления дыма и продуктов горения из нижней зоны помещения, защищенного ГПТ, похоже, исчезло как класс. Ни в ДБН В.2.5-56, ни в ДБН В.2.5-67 его нет.
Никто не видел этого требования в других нормативах, новых или еще не отмененных?

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 390
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сейчас является обязательным для помещений с постоянным пребыванием людей.
Раньше было в п.5.3.h ДСТУ 4466-1:2005. Теперь ДСТУ EN 15004-1:2014 п.5.3.h.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 516
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Из помещений без постоянного пребывания людей его, в общем-то, тоже куда-то девать надо. Иначе он просочиться в соседние помещения, где эти люди есть.
Но экспертиза еще недавно требовала удаление из серверной, где людей постоянно нет.

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 390
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мы снимали такие замечания аргументируя, что в помещениях без постоянного пребывания людей удаление огнетушащего вещества происходит средством естественной вентиляции ссылаясь на вышеперечисленные пункты. В укрдержбуде проходило. :)

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 516
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мы снимали такие замечания аргументируя, что в помещениях без постоянного пребывания людей удаление огнетушащего вещества происходит средством естественной вентиляции ссылаясь на вышеперечисленные пункты. В укрдержбуде проходило. :)
У нас не пройдет. Там естественно вентилироваться оно может только в общие коридоры, и это видно на планах.
Самое печальное, что и передвижную установку использовать непонятно как.
Помещение - вертикальная шахта на 10 этажей. Низ - в подвале без окон. Не в курсе, корректно ли будет удалять с уровня где-нибудь 2-3 этажа?

Offline Olimpicos

  • **
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 45
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мы снимали такие замечания аргументируя, что в помещениях без постоянного пребывания людей удаление огнетушащего вещества происходит средством естественной вентиляции ссылаясь на вышеперечисленные пункты. В укрдержбуде проходило. :)
У нас не пройдет. Там естественно вентилироваться оно может только в общие коридоры, и это видно на планах.
Самое печальное, что и передвижную установку использовать непонятно как.
Помещение - вертикальная шахта на 10 этажей. Низ - в подвале без окон. Не в курсе, корректно ли будет удалять с уровня где-нибудь 2-3 этажа?


ДБН 2.2.- 41:2019 Высотные дома, там есть фраза про удаление продуктов горения и дыма и выкачка газа

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может это требование (из вопроса) в "чистом" виде ушло, и превратилось в другое...
Например в ДСТУ CEN/TR 12101-4:2016 везде требуется устраивать в нижней части помещения воздухозаборники.
Как по мне - эффект аналогичный.
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

 