В разделе эл. установки жилых и общественных, административных и бытовых зданий. п.2.5.3. разрешено подключение кондиционеров кабелем АВВГ 3х2,5, не будет ли нарушением если подключить проводом АППВ 3х2,5 в коробе?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В разделе эл. установки жилых и общественных, административных и бытовых зданий. п.2.5.3.
А можно точное название документа? в ДБН-23 такого пункта (п.2.5.3.) не нашел.

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нашла в другом документе ДБН.2.5-23:2010 п.4.27. Здесь уже написано и за алюминиевый провод.
Спасибо всем за участие в диалоге).

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
п.2.5.3 был в разделе 2 "Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий". ПУЭ 2009г. А в новом ПУЭ этого раздела нет, теперь это в ДБН В2.5-23:2010 п.4.27.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так ведь сечением больше 16мм.кв!

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
читайте пункт до конца, кондиционеры разрешено подключать алюминиевыми проводами или кабелями сечением не менее 2,5

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
кондиционеры разрешено подключать алюминиевыми проводами или кабелями сечением не менее 2,5

4.27. <...> Питание отдельных электроприемников, КРОМЕ электроприемников квартир, относящихся к инженерному оборудованию (насосы, вентиляторы, калориферы, КОНДИЦИОНЕРЫ(-ОВ) и т.п.), может выполняться кабелями или проводами с алюминиевыми жилами сечением не меньше чем 2,5 мм2, за исключением установленных на виброоснованиях.

То есть, алюминий разрешен, но не кондиционерам, не насосам, не т.п.

 