Добрый день! Интересует вопрос, как то можно обосновать расстояние в ТП при двустороннем расположении щитов РУ 0,4 кВ в 0,9м?.
« Последнее редактирование: 20 Август 2018, 10:58:23 от shyrchik »

Оффлайн shyrchik

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 5
    • Просмотр профиля
    • Awards
В ПУЭ прописано что минимальное расстояние при двустороннем расположении - 1,2 м., одностороннее - 1м.

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 205
  • -Receive: 656
  • Сообщений: 7 186
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
как то можно обосновать расстояние в ТП при двустороннем расположении щитов РУ 0,4 кВ в 0,9м?
никак, потому что
В ПУЭ прописано что минимальное расстояние при двустороннем расположении - 1,2 м.

Оффлайн shyrchik

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 5
    • Просмотр профиля
    • Awards
А нельзя, например, утвердить ППР с указанием, что при производстве работ на одной стороне, работы на противоположной стороне запрещены?. Тогда щиты будут рассматриваться как одностороннее расположение?

Оффлайн Shturman

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 52
  • -Receive: 38
  • Сообщений: 504
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Передивився типовий проект (407-3-351.84) на ЗТП. Так там ширина коридору обслуговування в РУ-0,4 кВ при дворядному розміщенні 1000 мм. Напевно тоді в ПУЄ були інші вимоги

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 205
  • -Receive: 656
  • Сообщений: 7 186
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
shyrchik, ну 0,9 все равно меньше чем 1м. Ну и считается что нормы нужно соблюдать. А в чем собственно проблема? Если в старую ТП нужно установить новое оборудование, то можно найти другие решения. К примеру установить щиты уличного исполнения, или в РУ-0,4кВ установить щиты меньшей глубины
Передивився типовий проект (407-3-351.84)
Shturman, это типовик 1984 года, после этого ПУЭ уже несколько раз менялось, поэтому ссылаться на этот типовик - как-то не совсем коректно
« Последнее редактирование: 20 Август 2018, 12:46:06 от Сугор »

Оффлайн shyrchik

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 5
    • Просмотр профиля
    • Awards
Проблема в том, что ТП с такими габаритными размерами уже построена. И сейчас встает проблема как ее сдать Ростехнадзору.

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 205
  • -Receive: 656
  • Сообщений: 7 186
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
shyrchik, укажи в профиле страну
Проблема в том, что ТП с такими габаритными размерами уже построена. И сейчас встает проблема как ее сдать Ростехнадзору.
ну, наверное, нужно делать реконструкцию

Оффлайн shyrchik

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 5
    • Просмотр профиля
    • Awards

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 205
  • -Receive: 656
  • Сообщений: 7 186
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
shyrchik, я плохо ориентируюсь в нормативной базе РФ, поэтому что-то советовать не берусь

Оффлайн sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 80
  • -Receive: 169
  • Сообщений: 1 442
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
без вариантов?
как вариант - обратиться к производителям оборудования, возможно, что то предложат (чтобы втиснуться в габариты).

 