Автор Тема: Минимальное допустимое расстояние в ТП 10/0,4 между щитами РУ 0,4кВ  (Прочитано 1407 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline shyrchik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день! Интересует вопрос, как то можно обосновать расстояние в ТП при двустороннем расположении щитов РУ 0,4 кВ в 0,9м?.
« Останнє редагування: 20 Серпень 2018, 10:58:23 від shyrchik »

Offline shyrchik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ПУЭ прописано что минимальное расстояние при двустороннем расположении - 1,2 м., одностороннее - 1м.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
как то можно обосновать расстояние в ТП при двустороннем расположении щитов РУ 0,4 кВ в 0,9м?
никак, потому что
В ПУЭ прописано что минимальное расстояние при двустороннем расположении - 1,2 м.

Offline shyrchik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
А нельзя, например, утвердить ППР с указанием, что при производстве работ на одной стороне, работы на противоположной стороне запрещены?. Тогда щиты будут рассматриваться как одностороннее расположение?

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Передивився типовий проект (407-3-351.84) на ЗТП. Так там ширина коридору обслуговування в РУ-0,4 кВ при дворядному розміщенні 1000 мм. Напевно тоді в ПУЄ були інші вимоги

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
shyrchik, ну 0,9 все равно меньше чем 1м. Ну и считается что нормы нужно соблюдать. А в чем собственно проблема? Если в старую ТП нужно установить новое оборудование, то можно найти другие решения. К примеру установить щиты уличного исполнения, или в РУ-0,4кВ установить щиты меньшей глубины
Передивився типовий проект (407-3-351.84)
Shturman, это типовик 1984 года, после этого ПУЭ уже несколько раз менялось, поэтому ссылаться на этот типовик - как-то не совсем коректно
« Останнє редагування: 20 Серпень 2018, 12:46:06 від Сугор »

Offline shyrchik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Проблема в том, что ТП с такими габаритными размерами уже построена. И сейчас встает проблема как ее сдать Ростехнадзору.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
shyrchik, укажи в профиле страну
Проблема в том, что ТП с такими габаритными размерами уже построена. И сейчас встает проблема как ее сдать Ростехнадзору.
ну, наверное, нужно делать реконструкцию

Offline shyrchik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
И прям совсем без вариантов?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
shyrchik, я плохо ориентируюсь в нормативной базе РФ, поэтому что-то советовать не берусь

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
без вариантов?
как вариант - обратиться к производителям оборудования, возможно, что то предложат (чтобы втиснуться в габариты).

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: