Автор Тема: Как посчитать сколько надо датчиков  (Прочитано 2019 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline prihodsv

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 57
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день! Подскажите. как посчитать: какое  нужно колличество линейных дымовых датчиков серии Артон-Дл-1 на цех( мех. мастерская), размерами 18х15 высотой 8,2м. Через каждые 6м  фермы глубиной 1.2м. Если в инструкции сказано-6.4.3. Чувствительной зоной извещателя является поток ИК лучей между БИ и БП.
Максимальный радиус будет посредине между БИ и БП. При максимально допустимой дальности между БИ и БП (100 м) этот радиус составляет примерно 0,6..0,7 м.  И ещё вот это -ВНИМАНИЕ! К шлейфу пожарной сигнализации должен подключаться только
один извещатель. Хотя на схеме подключения показано, что можно через МУШ-ДЛ несколько подключать.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 850
  • Повідомлень: 6 510
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При максимально допустимой дальности между БИ и БП (100 м) этот радиус составляет примерно 0,6..0,7 м.
А чувствительная зона точечного извещателя - зона между излучателем и приемником внутри корпуса (т.е. милииметров 50 от силы).
Дым, свободно распространяясь под потолком, рано или поздно попадет в зону обнаружения извещателя. Размер площади, на которой извещатель обнаружит дым за разумное время, определен в ЕН54-14 и ДБН-56. Расстояния между извещателями, в том числе и лучевыми - там же.

Offline prihodsv

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 57
    • Перегляд профілю
    • Awards
Большое спасибо!  А как с тем, что в шлейф 1 извещатель?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 850
  • Повідомлень: 6 510
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Большое спасибо!  А как с тем, что в шлейф 1 извещатель?
Это к производителю.
У Электронмаша тоже так.

Offline prihodsv

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 57
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо! Буду звонить на завод.

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемая Светлана! Ответ на поставленный вопрос Вы получили от тех поддержки производителя АРТОН-ДЛ1.
Повторюсь еще раз для других читателей форума. В соответствии с требованиями 12 части еэна Линейники - это трехрежимные извещатели, кроме дежурного режима и пожарной тревоги они обязаны формировать и сигнал Неисправноть. Если такой Линейник подключается действительно в один шлейф (не про Электронмаш сказано), то возможна ситуация когда в обычном (не адресном) шлейфе сингнал неисправности от одного Линейника будет маскировать сигнал пожарной тревоги от другог извещателя, а это не допустимо. Кроме того, один Линейник защищает до 900 кВ. м площади и один шлейф на такую площадь - разумное разделение объекта по зонам обнаружения. Там же где уже нельзя поставить ППКПс большим количеством шлейфов можно применить МУШ-и. Но при этом их необходимо располагать вблизи прибора. И уже по состоянию индикации на этих модулях согласования определять состояние извещателей. Примерно такой ответ и получила вопросительница.
« Останнє редагування: 11 Серпень 2018, 08:31:36 від bvv »
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
Линейник защищает до 900 кВ. м площади и один шлейф на такую площадь - разумное разделение объекта по зонам обнаружения.
Защищает али обнаружывает?  ;)
Контролирует, и то при правильных: расчёте, монтаже, настройке.

Вот так создаются иллюзии...

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
УважаемыйСбал, !
В предложении про зоны обнаружения не надо искать иллюзии!
В том предложении слово «защищает» можно заменить любым синонимом:
-перекрывает;
-контролирует;
- обнаруживает;
и т.д.
Ведь смысловая нагрузка дана на величину площади,а не на то, что необходимо делать с обнаруженным пожаром- тушить его автоматически или сигнализировать про опасность.
« Останнє редагування: 12 Серпень 2018, 09:03:59 від bvv »
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
В том предложении слово «защищает» можно заменить любым синонимом:
-перекрывает;
-контролирует;
- обнаруживает;
и т.д.
один Линейник защищает до 900 кВ. м

Мне видятся некие разницы, не находим? К тому же защита и контроль описывают разные процессы.
Quote (selected)
можно заменить
а право так заявлять имеется?

Исконѣ бѣ Слωво, и Слово бѣ къ Бгоу, и Бгѣ бѣ Слωво

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Исконѣ бѣ Слωво
защита и контроль
Уместность технического жаргона с его условно-содержательным по смыслу набором слов и выражений на технических форумах - вопрос полемический. Форум могут читать дети  ::)

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемый Сбал !
Не знаю как Вы, но я обычно пользуюсь терминологией из нормативных документов, действующих в нашей стране.
Открываем, к примеру п. 7.2.15 государственных строительных норм именно тот раздел, который касается установки пожарных извещателей в помещениях:
"Якщо аспіраційні димові пожежні сповіщувачі призначено для захисту приміщення по всій
площі, а не для локального захисту обладнання..."
 следующий пункт 7.2.16 касается уже размещения линейников и в нем действительно нет прямого указания что линейник что-то защищает. Однако сначала пусть кто-либо докажет, что  в указанной мною части пункта нельзя заменить слово "аспіраційні"на " лінійні",  так как будет нарушена техническая сущность сказанного.
Так что лингвистический анализ постов надо тоже проводить со знанием стандартов!!!!
А так: 56 ДБН дает мне право говорить, что пожарный извещатель защищает или предназначен для защиты помещений...
« Останнє редагування: 13 Серпень 2018, 10:26:18 від bvv »
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
56 ДБН дает мне право говорить, что пожарный извещатель защищает или предназначен для защиты помещений...
Следите за руками: пожарный извещатель, - извещает про первичный признаки пожара, а защищает, - извещённый путём тушения водой ли, газом ли и иже этих самых признаков.
ДБН-56 многа чего даёт, как и прокуратор, к примеру замену кабельной линии с Р30 на просто кабель с Е30, по итогам кабель оный крепят всяко разно неметаллическим  :)
И да, -
Форум могут читать дети  ::)


* был в моей практике момент, клиет выдал с улыбкой: нафига какое-то пож.тушение ежели чёрным по белому начертано, - "извещатель защищает".
** по меньшей мере странно слышать такие речи от ув. bvv  ;)

 