Автор Тема: Защита небольших вентканалов  (Прочитано 1388 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline diden

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 183
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день. Подскажите пожалуйста, нужно ли защищать подобные вентканалы (аэраторы, дифлекторы)? Если да, то каким образом? На каждый стержень ставить как то жаба давит.
« Останнє редагування: 19 Липень 2018, 16:19:01 від diden »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита небольших вентканалов
« Reply #1 : 19 Липень 2018, 16:38:32 »
diden, никогда не защищал, на чертежах которые получал от строителей этих дивайсов не было.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита небольших вентканалов
« Reply #2 : 19 Липень 2018, 16:44:49 »
IEC 62305-3
Е.5.2.4.2.4
Металлические конструктивные детали крыши, не защищенные стержнями молниеприемника, не
требуют дополнительной защиты, если их размеры не превышают следующих значений:
– высоты над уровнем крыши 0,3 м;
– общей площади надстройки 1,0 м2;
– длины надстройки 2,0 м. 
Непроводящие конструктивные детали  крыши, которые не находятся в пределах пространства,
защищаемого стержневым молниеприемником, и которые выступают более чем на 0,5 м над поверх-
ностью, образуемой системой молниеприемника, не требуют дополнительной защиты от проводников
молниеприемника.
« Останнє редагування: 19 Липень 2018, 16:47:49 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 