Автор Тема: Підключення чергового освітлення  (Прочитано 1707 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline danaya

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добридень, колеги.
У монтажників виникло запитання, на яке я не знайшла відповіді. Згідно норм в якості чергових світильників можна використовувати частину робочих. Експертиза на це дала "добро" - 2 групи в один світильник - робоча та чергова, два різних вимикача. Запитання від монтажника - чи є необхідність якогось особливого світильника? Як фізично реалізувати підключення, чи не будуть через шлейф включатись всі світильники робочі при вмиканні чергового світильника? Всі світильники ввімкнені послідовно.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
2 групи в один світильник
это как? Что Вы понимаете под дежурным освещением?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
в якості чергових світильників можна використовувати частину робочих.
Керування робочим освітленням в приміщенні розбити на декілька вимикачів . При вимкненні робочого освітлення один з цих вимикачів залишити ввімкненим , це і буде черглве освітлення .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline danaya

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
в якості чергових світильників можна використовувати частину робочих.
Керування робочим освітленням в приміщенні розбити на декілька вимикачів . При вимкненні робочого освітлення один з цих вимикачів залишити ввімкненим , це і буде черглве освітлення .
Согласно ДБН В.2.2-3-97 Будинки та споруди. Навчальні заклади. - 4.25 В помещениях учебных заведений должны быть предусмотрены
следующие виды освещения:
     - рабочее - во всех помещениях преимущественно люминесцентны-
       ми лампами, лампы накаливания следует применять для освеще-
       ния  помещений, где по технологическим требованиям недопус-
       тимо применение люминесцентных ламп (киноаппаратные, поме-
       щения для звукозаписи и т.п.),  вспомогательных  помещений,
       душевых;
     - аварийное - в электрощитовых, вентиляционных камерах,  теп-
       ловых узлах, насосных, киноаппаратных, в залах вычислитель-
       ных центров, в гардеробах, машинных отделениях лифтов, мед-
       пунктах,  помещениях пожарных постов, мест установки прием-
       ных станций АПС (номинальная освещенность на полу - не
       менее 2 лк);
     - дежурное - в вестибюлях, коридорах, актовых и конференц-за-
       лах;

     - эвакуационное - в проходных помещениях, коридорах,  холлах,
       вестибюлях, на лестницах, в физкультурно-спортивных и
       актовых залах, раздевальных, кухнях, бассейнах.
Дежурное освещение - из 10 светильников - 3 дежурных (дают не полное освещение помещения - например, коридора школы) - для дежурного персонала

Offline danaya

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
ерування робочим освітленням в приміщенні розбити на декілька вимикачів . При вимкненні робочого освітлення один з цих вимикачів залишити ввімкненим , це і буде черглве освітлення .

Як варіант, але чергове підключається від ввідної шафи, а робоче від ЩО.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
чергове підключається від ввідної шафи, а робоче від ЩО
Чому ви так вважаєте ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline danaya

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Бо було зауваження від експертизи, що підключено від одного щита освітлення

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
було зауваження від експертизи, що підключено від одного щита освітлення
Зауваження має бути обгрунтоване з посиланням на нормативний документ , а так на це зауваження  експерту необхідно дати відповідь що зауваження не приймається без його обгрунтування .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: