в якості чергових світильників можна використовувати частину робочих.
Керування робочим освітленням в приміщенні розбити на декілька вимикачів . При вимкненні робочого освітлення один з цих вимикачів залишити ввімкненим , це і буде черглве освітлення .
Согласно ДБН В.2.2-3-97 Будинки та споруди. Навчальні заклади. - 4.25 В помещениях учебных заведений должны быть предусмотрены
следующие виды освещения:
- рабочее - во всех помещениях преимущественно люминесцентны-
ми лампами, лампы накаливания следует применять для освеще-
ния помещений, где по технологическим требованиям недопус-
тимо применение люминесцентных ламп (киноаппаратные, поме-
щения для звукозаписи и т.п.), вспомогательных помещений,
душевых;
- аварийное - в электрощитовых, вентиляционных камерах, теп-
ловых узлах, насосных, киноаппаратных, в залах вычислитель-
ных центров, в гардеробах, машинных отделениях лифтов, мед-
пунктах, помещениях пожарных постов, мест установки прием-
ных станций АПС (номинальная освещенность на полу - не
менее 2 лк);
-
дежурное - в вестибюлях, коридорах, актовых и конференц-за-
лах; - эвакуационное - в проходных помещениях, коридорах, холлах,
вестибюлях, на лестницах, в физкультурно-спортивных и
актовых залах, раздевальных, кухнях, бассейнах.
Дежурное освещение - из 10 светильников - 3 дежурных (дают не полное освещение помещения - например, коридора школы) - для дежурного персонала