Добрый день.
В ТУ на проектирование солнечной электростанции есть такой пункт" На стадії проектування виконати комплекс розрахунків нормативних збурень відповідно до СОУ-Н МЕВ 40.1-001100227-68:2012 "Стійкість енергоситсем. Керівні вказівки" для нормальних та ремонтних схем прилеглої мережі з метою оцінки аналізу стійкості СЕС ... Кто-то делал такой расчет, в чем он заключается и может подскажете, что это такое?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У нас в ТУ тоже есть такой пункт, ничего не делали, и пока делать не собираемся, ибо открыв это СОУ я понял что подобные расчеты актуальны для сетей 110 кВ и выше, а мы подключаемся по 35 кВ.
А там - вскрытие (подача проекта на ТР) покажет.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо. Я тоже открыла этот документ и тоже видела для высоких напряжений, поэтому решила спросить, может кто-то знает о чем речь простыми словами :D.

Offline StetsVM

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 65
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
це енергетичні системи "шалять"
зараз жодні ТУ на СЕС без них не видаватимуть...
посилаючись на те що підключення подібної генерації на середній напрузі впливає на магістральні мережі

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
то есть у нас точки подключения СЭС на шинах 10 кВ, то необходимо сделать этот расчет на каком напряжении, если этот норматив напряжение ниже 110 кВ не рассматривает?

 