Автор Тема: высоковольтный учет двухтрансформаторной КТП  (Прочитано 251 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн shtuch1

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 43
  • -Receive: 41
  • Сообщений: 562
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Здравствуйте!  Заказчик хочет установить  КТП-10/0,4кВ с двумя трансформаторами: один рабочий, второй для межсезонья.  Мощность токоприемников 712 кВт. Рабочий трансформатор 1000кВа, для межсезонья 160кВА (потому что он есть, реальная нагрузка освещение + отопление охраны). Исходя из номинальных токов трансформаторов по ВВ стоят на вводах трансформаторов предохранители 80А и 20А. Задача организовать высоковольтный учет. Токи к.з минимальные- динамической и термической устойчивостью пренебрегаем (подходят все номиналы).
Если установить ТТ исходя из необходимости их защиы  от токов перегрузки (предохранителями рабочего трансформатора) то должны быть установлены ТТ 100/5, класс 0,5S. При этом, даже если в проекте прописать максимальную нагрузку второго трансформатора  160 кВт (а минимальную подогнать под 1% загрузки), то максимальный ток будет 10 А, а єто  меньше чем 20% номинального тока ТТ, что нарушает требования 1.5.17 ПУЕ.
Я правильно понимаю, что организовать учет одними ТТ в данном случае невозможно? Двухобмоточные ТТ не решат вопрос, т.к все равно потребуется вызов инспектора и переключение счетчиков, а заказчик хочет максимально отмежеваться от оператора
« Последнее редактирование: 26 Июнь 2018, 22:02:55 от shtuch1 »

Онлайн yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 24
  • -Receive: 167
  • Сообщений: 1 155
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5%.

P.S. Я вообще считаю, что єти нормы нужно пересмотреть , так как они давно устарели (современные МП счётчики чувствуют ток порядка 1 % от номинала..)
« Последнее редактирование: 26 Июнь 2018, 22:08:23 от yuoras »
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Оффлайн shtuch1

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 43
  • -Receive: 41
  • Сообщений: 562
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5%.
это для класса 0,5, для 0,2S и 0,5S при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 20% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 1%.

Онлайн yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 24
  • -Receive: 167
  • Сообщений: 1 155
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Точно ,я не обратил внимания , что у Вас 0,5S ТТ.
А Вы по максималке не влазите
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Онлайн yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 24
  • -Receive: 167
  • Сообщений: 1 155
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Так из личного опыта , отрывок.
На одной из узловых подстанций ТПЛ-10 300/5 на вводе 10кВ , работало где то месяца три в  первичке 380-400А.
Только гудели очень , даже баланс между вводом и отходящими линиями сходился   :D
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Оффлайн shtuch1

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 43
  • -Receive: 41
  • Сообщений: 562
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards

P.S. Я вообще считаю, что єти нормы нужно пересмотреть , так как они давно устарели (современные МП счётчики чувствуют ток порядка 1 % от номинала..)
В ПУЕ 1.5.17 пересмотрели, но в первом пункте ошибочно написали S. Получилось, что в первом пункте пишут что для 0,5S - мах 40%, мин 5%, а во втором пукте написали, что для 0,2S и 0,5S - мах 20%, мин 1%.

 