Автор Тема: Подключение мощных бойлеров  (Прочитано 6311 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
На этаже есть щит освещения, щит компьютерный, щит управления вентиляции
Так же присутствуют на этаже два мощных бойлера в 60кВт.
Вопрос к какому из щитов можно подключить их (обычно бойлеры небольшой нагрузки подключал к ЩО)
К щиту упр вент. - как-то незнаю, будет же отключаться при пожаре, при чем пускатель стоит не в этом щите.
Делать отдельный щит?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение мощных бойлеров
« Reply #1 : 30 Січень 2008, 10:36:54 »
Я думаю, да. ДБН -23:
8.8 ...
У громадських будинках та спорудах, адміністративних і побутових будинках підприємств живлення систем електричного опалення і підігріву води повинно бути незалежним одне від  одного та від інших електроприймачів, починаючи від ВРП.
Да и нагрузка не маленькая

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение мощных бойлеров
« Reply #2 : 30 Січень 2008, 10:49:10 »
Отдельный шкаф. Там мощность большая.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение мощных бойлеров
« Reply #3 : 30 Січень 2008, 10:59:47 »
Спасибо

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение мощных бойлеров
« Reply #4 : 30 Січень 2008, 15:06:38 »
Дальше шутка. Зачем при пожаре горячая вода и отопление?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение мощных бойлеров
« Reply #5 : 30 Січень 2008, 16:23:09 »
Ну просто не логично повышать номинал пускатель из-за двух бойлеров  :)

Фёдор

  • Гість
Re: Подключение мощных бойлеров
« Reply #6 : 27 Березень 2008, 15:42:12 »
 Два бойлера дают 60 кВт, это где-то под 91 А.
 Вряд-ли щиток освещения выдержит, не рассчитаны они на такое. Да и шкаф вентиляции не очень подходит, т.к. пускатель на такие токи надо еще поискать (91+сущ. нагр. вентиляции). Я всегда в таких ситуациях делают подключение от ВРУ или от магистрального шкафа из электрощитовой на каждую нагрузку отдельным вводом. Если ввод один, то придется через шкаф,  но не рационально ставить шкаф на 2 нагрузки.

Sergio

  • Гість
Re: Подключение мощных бойлеров
« Reply #7 : 28 Березень 2008, 09:29:35 »
andery, подключение доп. нагрузки к щитам освещения тоже не совсем верна.
ПУЭ п.6.2.8: При питании осветительной сети от силовых распределительных пунктов, к которым присоединены непосредственно силовые электроприемники, осветительная сеть должна подключаться к вводным зажимам этих пунктов.

Таким образом, подключая в щит освещения неосветительные приборы, можно приравнять его к силовому щиту и, в итоге, нужно делать 2 вводных автомата: отдельно на освещение и отдельно для других электроприёмников... 

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение мощных бойлеров
« Reply #8 : 28 Березень 2008, 09:36:35 »
Я обычно мелкие водонагреватели (4-5кВт) подключаю к щиту освещения не боясь.
А тут мощные все-таки - буду вести отдельно линию на них.
Всем спасибо.
И еще - где смотреть коеф. спроса на бойлеры?
это табл. 4.10 ДБНа? или где-то в другом месте?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение мощных бойлеров
« Reply #9 : 28 Березень 2008, 10:13:50 »
Цитата: andery
И еще - где смотреть коеф. спроса на бойлеры?
а для чего? для учета в общей нагрузке? линию питающую бойлер все равно на полный ток расчитывать надо
я знаю не все, а только половину

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение мощных бойлеров
« Reply #10 : 28 Березень 2008, 10:24:30 »
Цитата: Electrician
а для чего?
Для подсчета суммарной нагрузки....

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение мощных бойлеров
« Reply #11 : 28 Березень 2008, 10:31:45 »
Цитата: andery
Для подсчета суммарной нагрузки....
я бы использовал таблицу 4.9 указанного ДБН
я знаю не все, а только половину

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение мощных бойлеров
« Reply #12 : 28 Березень 2008, 10:43:06 »
где смотреть коеф. спроса на бойлеры? это табл. 4.10 ДБНа?
нормативный,-по 4.10 (для расчета нагрузки вводов).
я бы использовал таблицу 4.9 указанного ДБН
ИМХО, бойлер все-таки больше сан.тех.об-е, чем технологическое, тебя наверное сбило слово "тепловое"
или где-то в другом месте?
У Тульчина (Эл.сети и эл.об. жилых и общ.зданий, стр.88) немного пониже данные коэф.на сан.тех.об-е

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение мощных бойлеров
« Reply #13 : 28 Березень 2008, 11:17:16 »
Цитата: ZoloS9479
я бы использовал таблицу 4.9 указанного ДБН
ИМХО, бойлер все-таки больше сан.тех.об-е, чем технологическое, тебя наверное сбило слово "тепловое"
оно конечно так - сантех в чистом виде, но тут я руководствовался, тем, что все таки это изрядно тепловое оборудование (как ни крути)
Цитата: ZoloS9479
У Тульчина (Эл.сети и эл.об. жилых и общ.зданий, стр.88) немного пониже данные коэф.на сан.тех.об-е
таблицы у Тульчина - это как правило (практически без исключений) ВСН-59-88, аннулированные нашим ДБНом. В частности, упомянутая таблица - это первая строка табл. 11 ВСНа
я знаю не все, а только половину

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение мощных бойлеров
« Reply #14 : 28 Березень 2008, 11:55:50 »
А какая разница между тепловой или двигательной нагрузкой для коэффициента спроса?
Бойлер (электроводонагреватель) - это сантехническое оборудование для обеспечения здания (я так понимаю душевых, санузлов) горячей водой - так что таблица 4.10. Возникнет другой вопрос, так как у Andery бойлеры мощностью 60 кВт, в табл. 4.10 есть значения в скобах для электродвигателей единичной мощностью более 30 кВт.
Если бы стояли электрокипятильники (кипяток для приготовления пищи) - это уже по таблице 4.9.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: