Цитата: Сугор
смысл возле таблички вешатьеще один светильник
это не моя идея - это ДБН
я знаю не все, а только половину

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Electrician, это я и имел в виду "ЕХИТ" 11Вт, любой другой светильник явно больше, смысл экономить?

z

  • Гість
а чем отличается тогда дежурное освещение от аварийного?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В. 2.5-23-2003 "3.1 Штучне освітлення підрозділяється на робоче, аварійне, охоронне та чергове.
Робоче освітлення - освітлення, яке забезпечує необхідні умови праці при нормальному режимі роботи освітлювальної установки в приміщеннях і в місцях виконання робіт на відкритих просторах.
Аварійне освітлення підрозділяється на освітлення безпеки і евакуаційне.

Освітлення безпеки - освітлення для продовження роботи при аварійному відключенні робочого освітлення.
Евакуаційне освітлення - освітлення, призначене для евакуації людей з приміщень при аварійному відключенні робочого освітлення.
Охоронне освітлення - освітлення уздовж межі території, що охороняється в нічний період.
Чергове освітлення - освітлення в неробочі години.
я знаю не все, а только половину

movchan31

  • Гість
Ребята, подскажите пожалуйста, можно управлять аварийным освещениям при помощи сумеречного датчика?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно. Но только с естественным освещением (то есть там где есть оконные проемы), см. ниже некоторые выдержки с норм.
Как может работать аварийное освещение? Может автоматически включаться при исчезновении рабочего освещения, а может работать совместно с рабочим обеспечивая заданную освещенность. И в данном случае без разницы, какое освещение освещает, например подъезд жилого дома.
В типовых распределительных панелях ВРУ-1 (устанавливаются в жилых домах ІІ категории электроснабжения) с фотореле и выносным фотодатчиком сразу для освещения предусматриваются 2 секции освещения-одна для рабочего, другая для аварийного.
("1. Автоматическое или дистанционное (из диспетчерских пунктов) включение освещения с наступлением  темноты  и  отключение  с  наступлением  рассвета должна  обеспечивать система управления  эвакуационным  освещением,  освещением  лифтовых  холлов,  площадок  перед лифтами, первого этажа, лестниц, вестибюлей с естественным освещением, подъездов и входов в дома, а также линий питания устройств кратковременного включения.
При  любой  системе  автоматического  или  дистанционного  управления  освещением
лестничных  клеток  должна  быть  предусмотрена  блокировка,  обеспечивающая  возможность включения  или  отключения  рабочего  и  эвакуационного  освещения  в  любое  время  суток  из электрощитового помещения или с вводно-распределительного устройства жилых домов.

2. Управление  рабочим  освещением  лестничных  клеток  и  коридоров  с  естественным
освещением,  а  также  входов  в  здание,  световых  указателей  пожарных  гидрантов,  номерных знаков,  наружных  витрин  и  световой  рекламы  в  общественных  зданиях  должно  быть автоматическим. При этом оно должно быть обеспечено по программе: включение освещения с наступлением темноты и отключение с рассветом или по другой заданной программе.
Выбор способов и технических средств для систем автоматического дистанционного
управления  освещением  (фотоэлектрическое  в  зависимости  от  значения  освещенности, создаваемой естественным светом, или программное в зависимости от режима работы в здании) должен проводиться в проекте.

3. Для  местного  управления  освещением  проходов  и  лестничных  клеток, предназначенных  для  обслуживающего  персонала  в  общественных  зданиях,  рекомендуется предусматривать устройства кратковременного включения с выдержкой времени, достаточного для  прохода,  подъема,  спуска  на  любой  этаж  или  часть  этажей,  при  этом  должна обеспечиваться возможность ручного управления освещением.
При  применении  устройств  кратковременного  включения  необходимо предусматривать
светильники,  которые  в  темное  время  суток  включены  постоянно.  Эти  светильники  должны обеспечивать  освещенность  проходов  и  лестничных  клеток  не  ниже  норм  эвакуационного освещения.

4. Управление  аварийным  освещением  осуществляется: централизованно  из  пунктов
управления  освещением  с  применением  систем  дистанционного  или  автоматического
управления  в  зависимости  от  функционального  назначения  зданий  и  помещений  и  наличия  в них  служб  эксплуатации  и  диспетчеризации;  с  групповых  щитков;  с  распределительных пунктов; ВРУ или ГРЩ; местными выключателями, установленными в помещениях. Местные выключатели  для  управления  аварийным  освещением  не  должны  устанавливаться  в  местах, доступных посторонним лицам (лестничные площадки, коридоры, лифтовые холлы и т.п.))".
« Останнє редагування: 15 Січень 2019, 20:03:23 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю