Можно, почему нет. Сделать кабельную вставку в ВЛ.
Но для этого нужно как минимум:
1) получить согласие хозяина ВЛ.
2) получить ТУ в обле.
3) Уладить вопросы с землей, по которой будет проходить КЛ-35.
4) Сделать проект КЛ ,с установкой 2-х переходов. там тоже могут свои вопросы по существующим инженерным коммуникациям.
5) Сделать проект релейной защиты, и, возможно, пересчитать емкостные токи. Это в свою очередь может потянуть за собой решения по их компенсации. Потому как от кабеля емкостной ток будет сильно больше, чем от ВЛ, и кто знает какая ситуация там на ПС.
В принципе, все возможно, но это относительно хлопотное дело, плюс потребует времени на проектирование.
А по стоимости - смотря сколько метров ВЛ вы захотите перевести в кабель.
В общем так:
самое главное решить вопросы с хозяином ВЛ и с хозяином земли, по которой планируется прокладывать кабель. Если все будет позитивно - идти в обл за ТУ.