Автор Тема: прокладка кабеля и провода  (Прочитано 1283 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline sani4ka

  • *
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
прокладка кабеля и провода
« : 06 Червень 2018, 15:22:45 »
ВБН В.2.5-78.11.01-2003    Системы сигнализации охранного назначения
табл.2

1.исходя из табл. 2  кабель при открытой проводке следует прокладывать по поверхности стен и потолков непосредственно , а пункт ниже указывает что тоже самое следует прокладывать в коробах, а ниже советуется на тросах. неужели можно кабель и провод в без зашиты прокладывать? Все таки как правильно прокладывать кабель и защищенный провод на удице и в сухом помещении при открытой прокладке?

2. а так же не указано в табл.2 как прокладывать защищеный провод при открытой проводке

3. Таблица 3. Интересует прокладка защищенного провода и кабеля в негорючей оболочке. прокладывать в трубе или лотке из огнестойкого или негорючего материала?
« Останнє редагування: 06 Червень 2018, 16:35:48 від sani4ka »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: прокладка кабеля и провода
« Reply #1 : 06 Червень 2018, 16:44:51 »
ВБН В.2.5-78.11.01-2003    Системы сигнализации охранного назначения
табл.2
В таблице указаны все способы прокладки, которые разрешены для определенных кабелей в определенных условиях.
Разрешены, а не "следует". И из этих разрешенных способов можете выбирать подходящий для Вашего объекта.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: прокладка кабеля и провода
« Reply #2 : 06 Червень 2018, 17:02:08 »
sani4ka, прочитай как называются таблицы. В табл.2 указаны помещения, а в табл.3 основания (горючие, негорючие)