Автор Тема: Ответвление от сущ. ВЛ-6, 0 кВ.  (Прочитано 1218 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые коллеги, подскажите типовой в котором на одной опоре реализована установка  МТП и разъединителя РЛНД. Можно ли реализовать размещение разъединителя РЛНД на опорах высотой 20 м типа СК-22? В типовой серии 23.0016 на эти опоры для ВЛ10-20 кВ узла ответвления и установки РЛНД нет.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ответвление от сущ. ВЛ-6, 0 кВ.
« Reply #1 : 06 Червень 2018, 11:15:56 »
Можно ли реализовать размещение разъединителя РЛНД на опорах высотой 20 м типа СК-22?

Можно (см. вложение) по аналогу с ВЛ-35кВ или доработав под свое оборудование узел с типового СП/08-005 "Установка электрооборудование на напряжение 6-10кВ на опорах повышеной надежности".
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: