например пункт 3.3 МОНТАЖ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПРОВОДОК, табл.2,3 относится к монтажу слаботочки или електропитания системы
Электропроводка - это кабельные линии для передачи электроэнергии, причем любой, и слаботочки и питания.
Поэтому раздел 3.3 вместе с таблицами относится к монтажу любых кабельных линий.
Способ прокладки выбирает проектировщик с учетом условий на объекте и ограничений, приведенных в таблицах.
Имеет смысл почитать еще п.4.36 ДБН В.2.5-23, поскольку к этому ДБН отсылают все остальные ДБН по типам зданий, когда речь идет о прокладке кабельных сетей (любых кабельных сетей).