Уважаемые коллеги!

Экспертиза сделала замечание относительно применяемых в проекте радиофикации проводов типа ПРППМ 2х1,2 и ПТПЖ 2х1,2 ссылаясь на п.4.23 ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення".
Хотят видеть кабель в исполнении "нгд".
Существует ли такой в природе или чем его можно заменить?
Гугл не помог, есть только российские предложения.
Спасибо!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хотят видеть кабель в исполнении "нгд"
А що вони прокладаються пучками ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ні, але вони також не відносяться до Д2 по димоутворенню та до Т1 по токсичності продуктів горіння, а прокладені в каналах ЩЕ по поверхових холах  :(

 