Здание больницы.
Молниезащитную сетку наложил. Теперь нужно определить колличество вертикальных электродов. Подскажите формулу, как расчитать или онлайн расчет какой-либо.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Юрий Куленко, было бы неплохо указать страну. Согласно ДСТУ сопротивление ЗУ молниезащиты не нормируется, нормируются геометрические размеры, которые зависят от уровня защиты и площади здания

Страна Россия. Ленинградская область.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Юрий Куленко, в нормах РФ ориентируюсь плохо, но по идее, должно быть примерно одинаково

Так и как же расчитать количество вертикальных электродов, которые от полосы вниз (в землю уходят).

Электроды я взял по з метра и все необходимые коэффициенты уже нашел (сезонные и использования). Но получается чего то многовато электродов. 40 штук для стальной полосы в 218 метров по периметру больницы.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Юрий Куленко, Вам же написали -
сопротивление ЗУ молниезащиты не нормируется
. Но это для Украины.
Для РФ
по идее, должно быть примерно одинаково
Поищите в нормах РФ. Думаю, надобности в 40шт не будет.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха РЗА, это для защитного заземления
Но это для Украины.
Вообщето в старом РД ЗУ молниезащиты тоже не нормировалось, не думаю что что-то изменилось, но здесь действительно нужно читать актуальные нормы РФ
« Останнє редагування: 30 Травень 2018, 14:38:18 від Сугор »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, а какая разница, кроме требуемого сопротивления?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а какая разница, кроме требуемого сопротивления?
Андрюха РЗА, какое требуемое сопротивление? Оно не нормируется. При длине полосы 218м по периметру здания, что-то мне подсказывает, что вертикальные стержни могут совсем не потребоваться. Нужно, на всякий случай, еще посмотреть сопротивление грунта. В крайнем случае, возможно, потребуется по одному вертикальному стержню на каждый опуск
« Останнє редагування: 30 Травень 2018, 14:49:18 від Сугор »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, Так и я ж об чем :)
Для защитного заземления есть сопротивление 4 Ом, для сопротивления молниезащиты в Украине не нормируется, для России - нормируется.
Но метода расчета контура от этого не меняется  beer

А топикстартер задал вопрос:
Так и как же расчитать
Вот я ему методу и дал :)
« Останнє редагування: 30 Травень 2018, 15:01:56 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
для России - нормируется.
Андрюха РЗА, и сколько?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, та откуда ж я знаю? Я на Россию не проектирую :)
Где-то на форуме мелькало что-то про 30 Ом, но могу и перепутать
« Останнє редагування: 30 Травень 2018, 15:06:59 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline diden

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 183
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, та откуда ж я знаю? Я на Россию не проектирую :)
Где-то на форуме мелькало что-то про 30 Ом, но могу и перепутать
Для заземления, использующегося для подключения молниеприемников, сопротивление заземления должно быть не более 10 Ом РД 34.21.122-87, п.8

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
diden, Во. Спасибо! :thumbsup:
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 