Автор Тема: Вопрос ограничения мощности в ячейке 10 кВ (ввод от опоры ПЛ(ВЛ)-10 кВ с помощью КЛ-10 кВ)  (Прочитано 1515 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Roman S

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 19
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день!

Изучал с большим интересом разные темы, но ответ найти не смог.
Подскажите пожалуйста:
есть двухтрансформаторная КТП-10/0,4 2х630 кВА;
одна общая секция СШ-10 кВ без секционника по 10 кВ;
1 кабельный ввод 10 кВ с выключателем нагрузки;
2 ячейки Т1,Т2;
1 ячейка НТАМИ-10;
коммерческий учет существующий на стороне 10 кВ на вводной ячейке 10 кВ
Существующая мощность по договору 1 МВт, ІІІ - категория надежности.
Заказчик просит рассмотреть вариант получения 0.6 МВт по ІІ - категория надежности без увеличения общей мощности 1 МВт.
Рядом проходит ВЛ-10 кВ от которой можно организовать ІІ - категорию, выполнив кабельный ввод.
На опоре ВЛ-10 кВ установить пункт коммерческого учета возможности нет.
Интересуют 2 вопроса:
1. Можно ли в вводной ячейке 10 кВ за счет вакуумного выключателя и настройки необходимых уставок МРЗС организовать ограничение по току или по мощности 0.6 МВт, что бы автоматически происходило отключение при превышении, как на это смотрят облэнерго, возможно у кого-то был опыт?
2. Можно ли организовать 2-й коммерческий учет с помощью существующего трансформатора НТАМИ-10, учитывая что пока не планирую устанавливать секционную ячейку 10 кВ т.к. места нет и КТП тупиковая?

Спасибо!

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Організувати напевно можна, і що при перевищенні - відключати все навантаження?
Повинна бути можливість поділити навантаження на чергі які можна безболісно відключати (на певний час) для обмеження навантаження, або виводити на сигнал (ліспетчер, черговий) який буде слідкувати і вручну на 0,4 кВ відключати навантаження

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Повинна бути можливість поділити навантаження на чергі які можна безболісно відключати (на певний час) для обмеження навантаження
Крім того, робити це по стороні 0,4кВ.

Roman S, а є вимога від обла робити обмеження по стороні 10кВ?

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно ли организовать 2-й коммерческий учет с помощью существующего трансформатора НТАМИ-10, учитывая что пока не планирую устанавливать секционную ячейку 10 кВ т.к. места нет и КТП тупиковая?
ИИХО не можна. В такому випадку як ви хочете лічильник буде отримувати дані по напругових колах від іншої лінії. Треба ще один ТН ставити

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Можно ли в вводной ячейке 10 кВ за счет вакуумного выключателя и настройки необходимых уставок МРЗС организовать ограничение по току или по мощности 0.6 МВт, что бы автоматически происходило отключение при превышении, как на это смотрят облэнерго, возможно у кого-то был опыт?
ответил Вам в другой теме, но продублирую тут. Можно выставить на реле защиты защиту от перегрузки. Нужно только посчитать корректно ток. Но есть ограничение по номиналу реле.
В общем случае: считаете ток, соответствующий необходимой мощности. Это будет первичный расчетный ток. делите его на коэффициент трансформации трансформаторов тока. Получаете вторичный расчетный ток.
Дальше нужно смотреть уже в документацию на реле защиты. Из нее выбираете ближайшую Большую уставку по току. умножаете ее на коэффициент трансформации трансформаторов тока. Получаете первичный ток защиты от перегрузки.
например:
Необходимая мощность 500 кВА. трансформаторы тока по 10 кВ - 50/5 А.
Имеем первичный расчетный ток: 500/(10,5*1,732) = 27,5 А.
вторичный расчетный ток: 27,5/10 = 2,75 А
реле защиты - путь будет РС-83 (но можно взять и любой другой микропроцессор - хоть МРЗС, хоть REF, хоть что-то другое.) у него уставки по току от 1 до 120 А с шагом 0,1 А, то есть 1 А, 1,1 А... 119,9 А, 120 А.
Берем 2,8 А - это будет вторичная уставка по току защиты от перегрузки. умножаем ее на коэффициент трансформации получаем 2,8*10 = 28 А.
Это и будет Ваша первичная уставка защиты от перегрузки. Уставку по времени обычно берут 5,0 с (меньше не нужно чтобы исключить ложные срабатывания).
Если необходимо можно уже этот ток (28 А) пересчитать в мощность - получается 509 кВА. то есть защита будет ограничивать мощность на этой цифре.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman S

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 19
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
є вимога від обла робити обмеження по стороні 10кВ

так 1 ввід існуючий на 1 Мвт
2-й ввід на 0.6 Мвт з обмеженням по потужності на стороні 10 кВ

 