Здравствуйте, коллеги.
Просьба помочь разобраться вот в таком вопросе.

На одном объекте сделал схему АВР. Питание от электросети и питание от генератора заходит в щит АВР. Там уже работают контакторы. После контакторов общее питание
подается на однофазные реле контроля напряжения (3шт. - на каждую фазу) украинского производителя (Zubr). Но торговая марка роли не играет.

Когда включается в работу генератор, питание от него поступает на эти три реле напряжения, и они то отключаются, то включаются. Т.е. это не очень стабильная работа.
Понятно, что параметры электрического тока генератора "не нравятся" реле (частота гуляет, синусоида искаженная).

Как быть в таком вопросе на других объектах, где применяется подобная схема электроснабжения:


электросеть                 -
                                                   щит АВР   -     защита потребителей по напряжению   -   потребители
дизельный генератор -


Знаю, что стабилизаторы решают вопрос, если их использовать вместо реле напряжения (потому что некоторые стабилизаторы могут работать от генераторов без проблем)
А что, если стабилизаторов нет возможности поставить. Например, есть неотапливаемое помещение. В этом случае нужно стабилизатор ставить в ящик герметичный и подогревать в случае морозов.
Но это, как по мне, немного избыточные решения.

Может, есть, иностранные реле контроля напряжения, которые могут работать как от сети, так и от генератора?

Заранее спасибо!





Оффлайн Shturman

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 56
  • -Receive: 44
  • Сообщений: 593
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
а зміна порогів спрацювання реле нічого не дає?

Оффлайн Алибаба

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 9
  • -Receive: 4
  • Сообщений: 80
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Не, ничего не дает.
Производитель, наверное, после моего случая начал в инструкции указывать предупреждение


Оффлайн Андрюха РЗА

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 346
  • -Receive: 471
  • Сообщений: 3 488
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
https://hotline.ua/dom/rele-napryazheniyapoint-toka/560812-560825-560830-560998/
Вот что есть по АВВ, правда что интересно что 3-фазные реле стоят в разы дешевле 1-фазных.
для меня это загадка и парадокс.
Но в любом случае, это сильно дороже Зубра и не факт что будет работать так, как Вам надо. Есть наверное смысл обратиться к производителю.
Может Шнейдер еще что-то подобное производит.
Это нужно спросить ZoloS
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 242
  • -Receive: 771
  • Сообщений: 8 244
  • Country: ua
  • Awards Предварительное предупреждение за нарушение Правил форума ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
А мне кажется что проблема в генераторе в смысле мощность генератора подобрана не правильно и танцы с бубном вокруг реле не помогут. Возможно от щита АВР подключен какой-то достаточно мощный двигатель пуски которого и приводят к нестабильным показателям работы сети. Если это так, то возможно поможет установка устройства плавного пуска, ЧП и т.п.

Оффлайн Землянин

  • **
  • Спасибо
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Сообщений: 33
  • Country: ua
  • Электрика, отопление, консультации, и заочно.
    • Просмотр профиля
    • Опытный электрик в Киеве
    • Awards
Просьба помочь разобраться вот в таком вопросе.
По умолчанию РН не ставятся после генератора!
Электрика, отопление, консультации, и заочно.

Оффлайн Алибаба

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 9
  • -Receive: 4
  • Сообщений: 80
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Вот и я думаю, что РН не нужно ставить после генератора.

Тогда задачу со стабилизацией напряжения при работе от генератора решать:
- установкой стабилизаторов, которые поддерживают работу от генераторов
- установкой генератора с встроенным блоком стабилизации напряжения. Но, вроде как, не у всех моделей такой блок есть.

Или вообще не защищать технику при работе от генератора, что, наверное, не очень хорошо.
Были случаи, когда генератор выдавал напряжение не номинальное?

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 242
  • -Receive: 771
  • Сообщений: 8 244
  • Country: ua
  • Awards Предварительное предупреждение за нарушение Правил форума ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
По умолчанию РН не ставятся после генератора!
Землянин, по умолчанию это как?
Алибаба, а разве генератор выдает не синусоиду?

Оффлайн jordaned

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 9
  • -Receive: 34
  • Сообщений: 134
    • Просмотр профиля
    • Awards
Алибаба, а разве генератор выдает не синусоиду?

Маломощные генераторы часто имеют инвертор с модифицированной синусоидой на выходе.Это позволяет упростить систему управления генератора(не надо стабильной частоты) и таким образом увеличить КПД на малых нагрузках,но недостаток-модифицированная синусоида на выходе, увеличение потерь в конденсаторах в 100 ! раз,соответственно и в нагрузках,где они есть на входе:
http://all-power.ru/information/invertory-s-chistym-i-modificirovannym-sinusom-dlja-seti-220v/

В промышленных системах мы устанавливаем реле контроля и на ввод ДГ основное назначение-контроль фазировки(направления вращения) так как очень часто подключены 3-х фазные двигатели и  не хотелось бы чтобы они все изменили направление вращения.
Для бытовых,возможно это и не обязательно,там много нагрузок,которые могут работать в широком диапазоне напряжения и частоты.


Оффлайн jordaned

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 9
  • -Receive: 34
  • Сообщений: 134
    • Просмотр профиля
    • Awards
Может, есть, иностранные реле контроля напряжения, которые могут работать как от сети, так и от генератора
Вот панель управления,которая это делает,это несколько упрощает монтаж и наладку.Необходимо только подключить на выходы силовую часть(контакторы,рубильник с мотор-приводом),а контроль и алгоритм управления реализуются панелью.

Evtihoff

  • Гость
Коллеги, подскажите пож. по проблеме: При переключении рубильника АВВ на генератор, реле регулятора напряжения показывает 220-230 Вт. но сеть не включается. Что делать, почему так?

 