Наружные сети
« : 14 Травень 2009, 11:53:02 »
Наружные внешние сети электроснабжения оканчиваются на вводе в ГРЩ(ВРУ) здания или в ТП 10/0,4кВ.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Наружные сети
« Reply #1 : 14 Травень 2009, 13:15:19 »
Як правило, у ВРУ. Якщо ТП не вбудоване.

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Наружные сети
« Reply #2 : 14 Травень 2009, 14:21:47 »
наружные сети - до счетчика

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Наружные сети
« Reply #3 : 14 Травень 2009, 15:13:39 »
наружные сети - до счетчика
не завжди.
як приклад: багатоквартирний будинок - поквартирний облік.

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Наружные сети
« Reply #4 : 14 Травень 2009, 19:25:42 »
У мене таке діскусійне питання: Ци допускають теперішні норми використовувати в зовнішніх мережах (до 1 кВ)(для промисловості) 3L+алюмінева оболонка кабеля. Навтаження ра***мо практично сіметричне (електродвигуни). Або інакше: чи допускаеться використовувати алюміневу оболонку кабеля як PEN провідник.
Прямих доводів проти не знайшов, окрім: 4.2.2.5   PEN-провідники повинні мати ізоляцію, рівноцінну з ізоляцією лінійних провідників.(ДБН В.2.5-27-2006 ЗАХИСНІ ЗАХОДИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ БУДИНКІВ І СПОРУД)
« Останнє редагування: 14 Травень 2009, 19:27:19 від IgorS »

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Наружные сети
« Reply #5 : 14 Травень 2009, 19:46:12 »
У мене таке діскусійне питання: Ци допускають теперішні норми використовувати в зовнішніх мережах (до 1 кВ)(для промисловості) 3L+алюмінева оболонка кабеля. Навтаження ра***мо практично сіметричне (електродвигуни). Або інакше: чи допускаеться використовувати алюміневу оболонку кабеля як PEN провідник.
Прямих доводів проти не знайшов, окрім: 4.2.2.5   PEN-провідники повинні мати ізоляцію, рівноцінну з ізоляцією лінійних провідників.(ДБН В.2.5-27-2006 ЗАХИСНІ ЗАХОДИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ БУДИНКІВ І СПОРУД)
При помощи НЭТовского переводчика перевод получился не очень корректный, но смысл как я понял сводится к тому, что Вы IgorS спрашиваете - можно ли использовать Al оболочку в качестве PEN-проводника. Допускается, об этом гласит п. 2.3.52 ПУЭ (6-е изд.) 
Quote (selected)
2.3.52. В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Допускается применение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки в качестве нулевого провода (четвертой жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока (осветительных, силовых и смешанных) с глухозаземленной нейтралью, за исключением установок со взрывоопасной средой и установок, в которых при нормальных условиях эксплуатации ток в нулевом проводе составляет более 75 % допустимого длительного тока фазного провода.
Использование для указанной цели свинцовых оболочек трехжильных силовых кабелей допускается лишь в реконструируемых городских электрических сетях 220/127 и 380/220 В.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Наружные сети
« Reply #6 : 14 Травень 2009, 20:00:24 »
Generator, Я согласен , но эта глава еще в редакции 1986г, но в нових документах, которые приняти по МЭК, такого конкретного ответа не нахожу.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Наружные сети
« Reply #7 : 14 Травень 2009, 20:03:18 »
IgorS, с этого момента подробнее пжлста. Дайте ссылки на конкретные нормативные документы.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Наружные сети
« Reply #8 : 14 Травень 2009, 20:58:18 »
Generator, Інженерне обладнання будинків і споруд. ЗАХИСНІ ЗАХОДИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ БУДИНКІВ І СПОРУД. ДБН В.2.5-27-2006. п. 4.2.2 PEN-провідники

ПУЕ Глава 1.7 п.1.7.145-147

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Наружные сети
« Reply #9 : 14 Травень 2009, 21:08:54 »
IgorS, какое отношение имеет Al оболочку в качестве PEN-проводника к
Цитата: IgorS
ПУЕ Глава 1.7 п.1.7.145-147

Цитата из ПУЭ (7-е изд.)
Quote (selected)
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.

Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

1.7.146. Если защитные проводники и/или проводники уравнивания потенциалов могут быть разъединены при помощи того же штепсельного соединителя, что и соответствующие фазные проводники, розетка и вилка штепсельного соединителя должны иметь специальные защитные контакты для присоединения к ним защитных проводников или проводников уравнивания потенциалов.

Если корпус штепсельной розетки выполнен из металла, он должен быть присоединен к защитному контакту этой розетки.
Переносные электроприемники

1.7.147. К переносным электроприемникам в Правилах отнесены электроприемники, которые могут находиться в руках человека в процессе их эксплуатации (ручной электроинструмент, переносные бытовые электроприборы, переносная радиоэлектронная аппаратура и т.п.).
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Наружные сети
« Reply #10 : 14 Травень 2009, 21:17:13 »
Generator, В Україне эти пункти касаються: PEN-провідники
1.7.145    У системі TN для трифазних повітряних і кабельних ліній, жили яких мають переріз, не менший ніж 10 мм2 для мідних і 16 мм2 – для алюмінієвих провідників, функції захисного....

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Наружные сети
« Reply #11 : 14 Травень 2009, 21:27:12 »
Понял у Вас свои ПУЭ (7-е изд.)
Цитата: IgorS
1.7.145    У системі TN для трифазних повітряних і кабельних ліній, жили яких мають переріз, не менший ніж 10 мм2 для мідних і 16 мм2 – для алюмінієвих провідників, функції захисного....
Подобный пункт есть и у наших ПУЭ, это п. 1.7.131..
Только я не вникну какое отношение имеет он к Вашему вопросу?
IgorS, не собираетесь ли Вы измерить поперечное сечение Al оболочки того или иного кабеля =-0?
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.