Что используем для выбора силового кабеля с пластмассовой изоляцией по длительно допустимому току, ПУЭ или ГОСТ 16442-80?
Входите тесными вратами

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЭ

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Информацию производителя кабеля, если таковой нет, тогда ПУЭ

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А производители кабеля руководствуются ГОСТ 16442-80.
И в Киевэнерго требуют длительно допустимый ток брать по ГОСТ 16442-80.
Входите тесными вратами

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
AleksandrPol, а не подскажите, все изменения в ГОСТ 16442-80 после 90го года вносила каждая страна по своему? А то я почитал его внимательно, и теперь сомневаюсь украинский у меня документ, или русский?

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чес говоря я не задумывался кто вносил изменения  ???
В документе говорится, что изменения приняты "Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации".
http://www.elec.ru/library/gosts_e42/gost_16442-80.pdf
Входите тесными вратами

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да я оттуда кажется и качал. Просто посравнивал, Южкабель дает точно по ГОСТ 16442-80, а допустим "ТФ Кабель" ссылается в основном только на пож.ГОСТы, а табличку длит.доп.токов приводит свою. Поэтому и использую Информацию производителя кабеля, если таковой нет буду смотреть наверно уже данный ГОСТ, там всетаки информация корректировалась под более-менее современные условия

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что интересно по этому ГОСТу ток, например, для ВВГ 150 проложенного в земле меньше чем проложенного на воздухе (в отличие от ПУЭ)...
Входите тесными вратами

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кстати, если кабель прокладывается в трубе по какому току его выберать (земля или воздух)?
Входите тесными вратами

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мое мнение, все что не закопано, находится в воздухе :)

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я имею ввиду трубу в земле. Если длинна трубы больше 10 м то раньше руководствовались вот этим пунктом ПУЭ "1.3.17. При смешенной прокладке кабелей допустимые длительные токи должны приниматься для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения, если длина его более 10 м. " Плюс согласно ПУЭ: "1.3.16. Допустимые длительные токи для одиночных кабелей, прокладываемых в трубах в земле, должны приниматься, как для тех же кабелей, прокладываемых в воздухе, при температуре, равной температуре земли."
А допустимый длительный ток для кабеля в воздухе БОЛЬШЕ чем для земли. Если раньше труба была худшим участком, то сейчас что, лучшим?
Входите тесными вратами

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну, во-первых, это "переворот" начинается уже для серъезных кабелей, а во-вторых, в случае, когда играет роль эта разница в 20-30А, то я бы выбрал кабель с запасом, т.е. следующего сечения

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за участие в обсуждении!  :)