IEC 62305-3
Е.5.2.4.2.4
Металлические конструктивные детали крыши, не защищенные стержнями молниеприемника, не
требуют дополнительной защиты, если их размеры не превышают следующих значений:
– высоты над уровнем крыши 0,3 м;
– общей площади надстройки 1,0 м2;
– длины надстройки 2,0 м.
Непроводящие конструктивные детали крыши, которые не находятся в пределах пространства,
защищаемого стержневым молниеприемником, и которые выступают более чем на 0,5 м над поверх-
ностью, образуемой системой молниеприемника, не требуют дополнительной защиты от проводников
молниеприемника.