Добрый день уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста с вопросом. Есть учебная вышка высотой 25 м, рядом стоит здание 4 м высотой. Крыша вышки 4х скатная металлочерепица. На вершине - флюгер для определения направления ветра. Хочу защитить вышку молниеприемной сеткой.
Скажите, как посчитать зону защиты рядом стоящего здания от молниеприемной сетки на кровле вышки? Можно ли принять край вышки с сеткой как одиночный тросовый молниеприемник? Если методом защитного угла мы определим только зону защиты участка расположенного параллельно краю вышки.
Или не заниматься фигней и просто проложить сетку на рядом стоящее здание?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
diden, а можно чертеж в каком-то другом формате?

Offline diden

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 183
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уже решил использовать флюгер на вышке в качестве молниеприемника. Однако вопрос остается открытым. Можно применить метод катящейся сферы, однако визуально изобразить его непросто.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
diden, все равно не открывается, а можно в ПДФ?

Offline diden

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 183
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот пожалуйста.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
diden, я бы не гемороился и сделал бы сетку на все здание

Offline diden

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 183
    • Перегляд профілю
    • Awards
diden, я бы не гемороился и сделал бы сетку на все здание
есть такая мысль) просто опять же мы делаем проект для бюджетной организации) хотя 30 м проволоки конечно ничего не решат

 