Доброго дня всем!
Вкратце опишу ситуацию. Идет реконструкция ПС 110/35/6 кВ, заказчик пожелал сделать все выходы 6 кВ из ПС трёхжильным кабелем из СПЭ (АПвЭогВнг-6 3x300). За территорией ПС, переходной муфтой идет соединение с существующими кабелями АСБ 3х240 (в некоторых случаях 3х185 и 3х120).
Посмотрев решения Raychem нашёл муфты TRAJ-12/3x150-240. Что делать если сечение СПЭ 3х300, а АСБ 3х240? Переходные муфты 3х240-400 не нашел  hmmmm.
Менеджеры различных контор говорят что такие муфты есть и скидывают один и тот же каталог Raychem :sly:, а там максимальное сечение 240.

Как быть в такой ситуации? (КЛ почти не занимался, опыта почти нет… :wall:)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход кабеля 6 кВ с АСБ на СПЭ
« Reply #1 : 03 Травень 2018, 14:07:24 »
Ну есть 2 варианта:
1) Трусить менеджерят из вышеупомянутых контор на предмет точного типа муфт.
2) делать переходные кабельные вставки например из XLPE-1х240, к ним с одной стороны цеплять XLPE-1х300, как того хочет заказчик, а с другой стороны - существующие кабели.
Второй вариант - ИМХО - костыль, но встречается.
« Останнє редагування: 03 Травень 2018, 16:39:54 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Dast

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход кабеля 6 кВ с АСБ на СПЭ
« Reply #2 : 03 Травень 2018, 14:21:38 »
2) делать переходные кабельные вставки например из XLPE-1х240, к ним с одной стороны цеплять XLPE-1х240, как того хочет заказчик, а с другой стороны - существующие кабели.
Второй вариант - ИМХО - костыль, но встречается.
О таком костыле думал, но он мне не понравился, так что отбросил сразу.

Нашёл еще вот такого типа муфты CHMP(3Pb)3 240-300. Может кто слыхал о таких?

Offline Юрий

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 499
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход кабеля 6 кВ с АСБ на СПЭ
« Reply #3 : 03 Травень 2018, 15:48:25 »
Как насчет такой муфты EPKJ-17C/3SB-3SB-T ?

Offline Dast

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход кабеля 6 кВ с АСБ на СПЭ
« Reply #4 : 03 Травень 2018, 15:56:09 »
Как насчет такой муфты EPKJ-17C/3SB-3SB-T ?

Это соединительная муфта для кабелей с бумажной изоляцией, у меня случай Бумага+СПЭ ... =-0

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход кабеля 6 кВ с АСБ на СПЭ
« Reply #5 : 03 Травень 2018, 16:45:56 »
переходные муфты у Райхема - это TRAJ. Другое дело, что я в каталогах встречал их только до 240 мм2.
Поэтому я бы тот костыль в голове держал.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Dast

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход кабеля 6 кВ с АСБ на СПЭ
« Reply #6 : 03 Травень 2018, 17:09:56 »
За ответ спасибо  Bow
Если все же будет принято решение  делать вставку меньшего сечения, какой минимальной длины она должна быть?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход кабеля 6 кВ с АСБ на СПЭ
« Reply #7 : 04 Травень 2018, 09:23:21 »
ну то, что видел - метров около 10.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Dast

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход кабеля 6 кВ с АСБ на СПЭ
« Reply #8 : 04 Травень 2018, 10:16:19 »
ну то, что видел - метров около 10.

А если смотреть на п 2.3.125 ПУЕ 2017
"2.3.125 У разі прокладання КЛ з кабелями з ізоляцією із 3ПЕ в ґрунті місця з'єднання кабелів треба розташовувати в один ряд або зміщувати між сусідніми кабелями уздовж траси на відстань, не меншу ніж 2 м."

Или я не правильно истолковал его? :slap:

Offline Dast

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход кабеля 6 кВ с АСБ на СПЭ
« Reply #9 : 04 Травень 2018, 10:21:46 »
Говорил с многими поставщиками муфт, с другими проектировщиками и пришли к единому варианту:
1) Ставим соединительную муфту для СПЭ кабеля для перехода от сечения 300мм2 к 240мм2
2) Ложим СПЭ кабель 240мм2 (длину вставки принимать не меньше 2м)
3) Ставим переходную муфту от СПЭ к Бумаге

Если у кого будут другие извращённые варианты - с радостью выслушаю  beer

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход кабеля 6 кВ с АСБ на СПЭ
« Reply #10 : 04 Травень 2018, 14:44:55 »
Dast, Так все верно - 10 метров - это не меньше 2 метров. ;)
ЗЫ: А уговорить заказчика вместо 300 заложить 240 мм2 - вообще не вариант?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Dast

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход кабеля 6 кВ с АСБ на СПЭ
« Reply #11 : 04 Травень 2018, 15:59:11 »
ЗЫ: А уговорить заказчика вместо 300 заложить 240 мм2 - вообще не вариант?
В требование заказчика (изменение к проекту) входили кабели АПвЭогВнг 3х400 мм2 :slap:, но кабеля такого сечения я не нашел hmmmm
Что ж, на днях буду беседовать с ними, выложу все карты на стол, пусть думают  :wall: Все таки это не 1 кабель, их порядка 30  :D :D :D

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход кабеля 6 кВ с АСБ на СПЭ
« Reply #12 : 04 Травень 2018, 16:48:20 »
Dast, просто лишние 30 муфт (300/240) - стоят не 30 грн.
то есть самым экономически оптимальным вариантом было бы тянуть от ПС кабели сразу 240-го сечения.