grossel, а напомните о чем был этот пункт?
ПУЭ 3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует
выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по
отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах
гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
- 80% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки
автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий
расцепитель (отсечку), - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и
аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией; для проводников,
прокладываемых в невзрывоопасных производственных помещениях промышленных
предприятий, допускается 100%;
- 100% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки
автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий
расцепитель (отсечку), - для кабелей с бумажной изоляцией;
- 100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя
с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от
наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всех марок;
- 100% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с
регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для проводников с
поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией;
- 125% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с
регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для кабелей с бумажной
изоляцией и изоляцией из вулканизированного полиэтилена.