ejen, ну вообще-то заземление служит для защиты от к.з. (при к.з. должен сработать автомат), но автомат не "видит" утечку. теоретически можно поставить УЗО, но это приведет к тому что в сырую погоду освещение будет вырубаться. По идее при сдаче в эксплуатацию (и потом в процессе эксплуатации) должны производится замеры сопротивления изоляции (должно быть больше 0,5МОм) и петли "фаза-ноль". Как по мне нужно искать причину утечки, а не пытаться минимизировать последствия

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 344
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
- с моей точки зрения проблема в некачественном монтаже соединений РЕ-проводников в опорах и, возможно, контура заземления в питающем щите?
Поддерживаю. Если бы на всех точках присоединения РЕ-проводников был бы надежный контакт, то и потенциал был бы одинаков на всех опорах.   

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если бы на всех точках присоединения РЕ-проводников был бы надежный контакт, то и потенциал был бы одинаков на всех опорах.
CC19, не уверен. Все зависит от того в каком месте происходит утечка. Чем дальше от места аварии тем меньше потенциал на опоре, т.к. опоры имеют контакт с землей

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Очень странная логика, вместо того что бы исправить (найти и принять меры к устранению) неполадку, хотят ее "заземлить".
Это ж как бы вместо того что бы чинить прорванный водопровод, делалили бы отовод вытекающей воды.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все зависит от того в каком месте происходит утечка. Чем дальше от места аварии тем меньше потенциал на опоре, т.к. опоры имеют контакт с землей
Так как сопротивление РЕ жилы (25 мм.кв) намного меньше сопротивления растекания от ж/б фундаментов опор, то потенциал на опорах должен быть одинаков (по сути, это та же ОСУП)
Очень странная логика, вместо того что бы исправить (найти и принять меры к устранению) неполадку
Для начала достаточно обычного мультиметра и ключа

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, сопротивление проводника и сопротивление растеканию ЗУ - несколько разные понятия и сравнивать их несколько не корректно. Сопротивление ЗУ на ТП - условно 4Ом, а сопротивление жилы кабеля (к примеру) АВВГ 4х185 0,164 Ом/км
Для начала достаточно обычного мультиметра и ключа
И что это даст? Если есть повреждение изоляции, то нужно искать и устранять аварию, а не пытаться получше заземлить. Как вариант на входе в парк в сырую погоду можно выдавать резиновые перчатки :D

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
сопротивление проводника и сопротивление растеканию ЗУ - несколько разные понятия и сравнивать их несколько не корректно. Сопротивление ЗУ на ТП - условно 4Ом, а сопротивление жилы кабеля (к примеру) АВВГ 4х185 0,164 Ом/км
А сопротивление растеканию от фундаментов опор - десятки Ом (было бы меньше, не было бы и потенциала на опорах). В прочем, не хочу спорить, это ТОЭ.
И что это даст? Если есть повреждение изоляции, то нужно искать и устранять аварию, а не пытаться получше заземлить.
Отвинчиваем РЕ жилу от корпуса опоры, меряем напряжение между корпусом и РЕ, если есть - меряем ток утечки, если в районе микроампер - грешим на китайские светильники или проводку по опоре, надежно подключаем РЕ жилу, проблема уходит. Если утечки в районе ампер, меняем проводку (светильник).
1. вариант - 5-10мин на опору;
2. вариант - 1-2часа на опору;
3. заземлить все опоры - прикинь сам...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, вообще то есть определенная процедура сдачи объекта в эксплуатацию и она включает в себя замеры сопротивления изоляции и по фиг сколько это займет времени. Затягиванием гаек на РЕ проблема не решается, нужно искать поврежденный участок кабеля или поврежденное оборудование. Экономить на покупке некачественного кабеля, оборудования и привлечении на работы не квалифицированного персонала, а потом вкладывать деньги в дополнительные ЗУ для каждой опоры? я даже не знаю как это называется...

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Экономить на покупке некачественного кабеля, оборудования и привлечении на работы не квалифицированного персонала, а потом вкладывать деньги в дополнительные ЗУ для каждой опоры? я даже не знаю как это называется...
Суровая реальность!

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 344
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ОК, всем спасибо за разбор полетов, буду советовать провести измерения при участии Горсвета, заказчика, исполнителя работ и проектной организации. Длать ЗУ на каждой опоре - не вариант, однозначно.
Тут еще такая штука, по моему объекту Горсвет устно предлагает сделать повторные заземления в конце каждой линии освещения. Вот думаю - ругаться с ними или нет, вроде как с главным инженером Горсвета отношения не хочется портить

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Горсвет устно предлагает сделать повторные заземления в конце каждой линии освещения
ejen, а как выполнена сеть? ВЛИ или КЛ? В принципе желание понятное. Тут нужно смотреть на длину линий, сечение кабеля и схему. Вполне может сложится ситуация кода тока к.з. не будет хватать для срабатывания защиты и вполне может быть что повторное заземление решит эту проблему, но чтобы это утверждать нужно делать расчеты по реальным замерам петли "фаза-ноль"
« Останнє редагування: 22 Травень 2018, 17:17:24 від Сугор »

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 344
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, КЛ-0,4 кВ, кабель АВБбШв-5х16, защита автоматами 10 А. Данных питающей сети нет, но прикинул по среднепотолочному - при минимальном КЗ чувствительности должно хватить

Yuiua

  • Гість
д.день, спасибо,ejen, я это тоже смотрела, т.е просто надо из 4-х жильного питающего провода взять реn проводник и присоединить к болту заземления опоры или подвести к распределительному щитку опоры? я правильно поняла?

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 344
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Yuiua, да, во 2-м посте этой темы есть чертеж

 