сопротивление проводника и сопротивление растеканию ЗУ - несколько разные понятия и сравнивать их несколько не корректно. Сопротивление ЗУ на ТП - условно 4Ом, а сопротивление жилы кабеля (к примеру) АВВГ 4х185 0,164 Ом/км
А сопротивление растеканию от фундаментов опор - десятки Ом (было бы меньше, не было бы и потенциала на опорах). В прочем, не хочу спорить, это ТОЭ.
И что это даст? Если есть повреждение изоляции, то нужно искать и устранять аварию, а не пытаться получше заземлить.
Отвинчиваем РЕ жилу от корпуса опоры, меряем напряжение между корпусом и РЕ, если есть - меряем ток утечки, если в районе микроампер - грешим на китайские светильники или проводку по опоре, надежно подключаем РЕ жилу, проблема уходит. Если утечки в районе ампер, меняем проводку (светильник).
1. вариант - 5-10мин на опору;
2. вариант - 1-2часа на опору;
3. заземлить все опоры - прикинь сам...