Автор Тема: Удельное сопротивление доменного шлака  (Прочитано 2891 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Kirill_Z

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день!

Для расчета заземляющего контура нужно значение удельного сопротивления доменного шлака.

Кто может поделиться литературой где это значение можно найти?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для расчета заземляющего контура нужно значение удельного сопротивления доменного шлака.

Удельное сопротивление доменного шлака зависит от включенных фракций и может быть даже электропроводным, поэтому чтобы реально определить удельное сопротивление его- нужно делать замеры по методике.
Для примерного расчета, без точного замеренного сопротивления, можно подобрать удельное сопротивление схожего материала (см. ниже табл.), а в примечаниях к проекту указать, что при строительстве контура заземления после проведенных замеров добить потребное количество электродов до нормируемого значения сопротивления току растекания указанного заземляющего устройства.