Автор Тема: алгоритм системы дымоудаления  (Прочитано 3048 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
В проекте (склад одноэтажный) есть система пожарной сигнализации, оповещения, порошкового пожаротушения и дымоудаления. Необходимо написать правильный алгоритм сработки дымоудаления. Модули пожаротушения с 60 сек задержкой пуска.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: алгоритм системы дымоудаления
« Reply #1 : 19 Квітень 2018, 15:09:18 »
Необходимо написать правильный алгоритм сработки дымоудаления. Модули пожаротушения с 60 сек задержкой пуска.
Нет такого алгоритма.
Но!
ДБН В.2.5-56:2014
10 СИСТЕМИ ПРОТИДИМНОГО ЗАХИСТУ
10.2   Загальні вимоги
10.2.5   Видалення диму та гарячих газоподібних продуктів згоряння допускається не передбачати:
в)   з приміщень, обладнаних автоматичними системами пожежогасіння об'ємним способом;

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: алгоритм системы дымоудаления
« Reply #2 : 19 Квітень 2018, 17:15:02 »
У меня тушение поверхностным способом - модулей так меньше. И время эвакуации было хорошее, но расчет устарел

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 154
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 287
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: алгоритм системы дымоудаления
« Reply #3 : 19 Квітень 2018, 19:21:04 »
Алгоритма действительно нет. Ведь это же бред. Но, есть варианты обмануть судьбу:
1. ДУ запускаете от дымовых извещателей, а тушение от тепловых;
2. Если все от дымовых, то выключаете систему Ду через 60 сек, больше по-моему нельзя задержку сделать по дсту на приборы управления и запуска.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: алгоритм системы дымоудаления
« Reply #4 : 19 Квітень 2018, 19:42:24 »
У меня тушение поверхностным способом - модулей так меньше.
Меньше - это, конечно, экономней. Но как же можно склад по поверхности тушить?

Offline Otter

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 59
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: алгоритм системы дымоудаления
« Reply #5 : 20 Квітень 2018, 12:39:47 »
Нет такого алгоритма.
Почему нет?
Согласно п.7.2.28 ДБН В.2.5-56:2014, пуск дымоудаления при СО1-СО3 возможен от сработки одного пожарного извещателя или технологического датчика, при СО4-СО5 - от двух.
Можно предусмотреть дистанционный пуск вентиляторов с пожпоста согласно п. 13.5.3 ДБН В.2.5-56:2014.
А так же согласно ДБН В.2.5-64:2012 п.8.13 в шкафах ПК должны быть кнопки дистанционного пуска оборудования ДУ
Если шкафов ПК нет, то п.13.5.4 ДБН В.2.5-56:2014 просит нас поставить кнопки пуска систем ДУ на путях евакуации возле клапанов дымоудаления

Это конечно не алгоритм, но что от чего должно работать в нормах вроде как прописано

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: алгоритм системы дымоудаления
« Reply #6 : 20 Квітень 2018, 12:52:15 »
Почему нет?
Потому что одновременный запуск ДУ и ППТ приведет к тому, что весь порошок выдует наружу. И получим полновесный пожар.

Offline Otter

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 59
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: алгоритм системы дымоудаления
« Reply #7 : 20 Квітень 2018, 13:41:36 »
Почему нет?
Потому что одновременный запуск ДУ и ППТ приведет к тому, что весь порошок выдует наружу. И получим полновесный пожар.
а где условие, что в проекте предусмотрено дымоудаление из помещения с порошковым тушением?
Насколько я понял, дымоудаление из помещений склада, а тушение в какой-нибудь электрощитовой

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: алгоритм системы дымоудаления
« Reply #8 : 20 Квітень 2018, 14:03:04 »
а где условие, что в проекте предусмотрено дымоудаление из помещения с порошковым тушением?
В первом сообщении:
В проекте (склад одноэтажный) есть система пожарной сигнализации, оповещения, порошкового пожаротушения и дымоудаления. Необходимо написать правильный алгоритм сработки дымоудаления. Модули пожаротушения с 60 сек задержкой пуска.
Если ППТ и ДУ в разных помещениях, то вопроса вообще нет.

Offline Otter

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 59
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: алгоритм системы дымоудаления
« Reply #9 : 23 Квітень 2018, 12:46:24 »
Если ППТ и ДУ в разных помещениях, то вопроса вообще нет.
Именно так я и понял. Просто хотят алгоритм по пунктам что за чем и от чего запускается. Подозреваю, что возникают вопросы типа: Запустится ли дымоудаление от сработки 2-х датчиков в помещении с ППТ

Нужно уточнение автора темы...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: алгоритм системы дымоудаления
« Reply #10 : 23 Квітень 2018, 20:17:12 »
Подозреваю, что возникают вопросы типа: Запустится ли дымоудаление от сработки 2-х датчиков в помещении с ППТ
А зачем запускать ДУ в одном помещении при пожаре в другом?

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: алгоритм системы дымоудаления
« Reply #11 : 26 Квітень 2018, 10:53:09 »
написала что за чем запускается с учетом задержки на эвакуацию

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: алгоритм системы дымоудаления
« Reply #12 : 26 Квітень 2018, 15:28:56 »
написала что за чем запускается с учетом задержки на эвакуацию
И как это выглядит у Вас в результате?

 