Автор Тема: Кнопки в шафах пожежних кранів більше не потрібні?  (Прочитано 6732 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 309
  • -Receive: 827
  • Сообщений: 6 421
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
При перемиканні ручки керування насосами в ліве положення(ручне керування) насоснастанція повинна зразу вмикатися в роботу, або в такому режимі вона повинна керуватися кнопками "Пуск" та "Стоп"?
Нормальная логика. Переключатель задает режим работы насосов: автоматический, ручной и отключение.
В ручном режиме управление осуществляется кнопками "Пуск" и "Стоп". Все честно.

Оффлайн Protivoves

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Сообщений: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Коллеги, здравствуйте. А чем именно вы контролируете целостность шлейфов выше оговоренных датчиков или кнопок пуска ?  Какой именно прибор с контролем шлейфом используете в схемах с задвижками или пож. насосами ?

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 309
  • -Receive: 827
  • Сообщений: 6 421
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Коллеги, здравствуйте. А чем именно вы контролируете целостность шлейфов выше оговоренных датчиков или кнопок пуска ?  Какой именно прибор с контролем шлейфом используете в схемах с задвижками или пож. насосами ?
Любой прибор, имеющий модули с контролируемыми входами.

Оффлайн Protivoves

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Сообщений: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
rga, такой прибор должен быть сертифицирован для использования в противопожарных системах?

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 309
  • -Receive: 827
  • Сообщений: 6 421
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
такой прибор должен быть сертифицирован для использования в противопожарных системах?
Здесь вопрос интересный.
В общем-то, ВПВ у нас отностится даже не к СПЗ, а к "інженерним системам та технологічному обладнанню, які не входять до складу СПЗ, але з СПЗ функціонально пов’язані".
Ни о каком соответствии приборов управления ВПВ конкретным ДСТУ речи в текущих нормативах не видела. Разве что ДБН 64 стоит проверить, но не помню там такого. Даже из ППБУ требование сертификации противопожарной техники наконец уже убрали.
То есть, как бы нет, если, конечно, управление строится не на ППКП СПС.
Но тут остается фактор ответственности, то, куда наши нормативы как раз разворачиваются. Проектировщик, выбирая произвольный прибор, берет всю ответственность на себя. Ну и на эксперта. Так что если брать "левый" прибор управления, то стоит проверить те свидетельства соответствия, которые говорят о том, что прибор в принципе способен чем-то управлять.
Ну а так, подобное управление когда-то и на релюхах делалось.

Оффлайн t-100

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Сообщений: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Здесь вопрос интересный.
В общем-то, ВПВ у нас отностится даже не к СПЗ, а к "інженерним системам та технологічному обладнанню, які не входять до складу СПЗ, але з СПЗ функціонально пов’язані".
Ни о каком соответствии приборов управления ВПВ конкретным ДСТУ речи в текущих нормативах не видела. Разве что ДБН 64 стоит проверить, но не помню там такого. Даже из ППБУ требование сертификации противопожарной техники наконец уже убрали.
То есть, как бы нет, если, конечно, управление строится не на ППКП СПС.
Чушь!
Читайте приложение №2 к ПКМУ №508 от 26.07.1994 г.!
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/508-94-%D0%BF#Text
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 309
  • -Receive: 827
  • Сообщений: 6 421
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Читайте приложение №2 к ПКМУ №508 от 26.07.1994 г.!
Последний из могикан, не подвергавшийся коррекции с 2017 года?
В то время как Декрет КМУ "Про стандартизацію і сертифікацію" и всякие Перечни обязательной сертификации отменили в 2018-м.
Интересно, на соответствие каким нормативам предполагается обязательная сертификация, если Регламента на "протипожежне устаткування" все еще нет, а список нормативов, на соответствие которым она должна проводиться, ушел вместе с отменой Перечня?

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя:     Email:     Я не спамер