Автор Тема: пересечение кабелей под дорогой / площадью.  (Прочитано 1975 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

валерий

  • Гість
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста. Есть такая ситуация - Под дорогой пересекаются силовые кабели до 1 кВ.

ПУЭ п.2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 1 м.
Кабельные маслонаполненные линии 110-220 кВ должны иметь глубину заложения от планировочной отметки не менее 1,5 м.
Допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе линий в здания, а также в местах пересечения их с подземными сооружениями при условии защиты кабелей от механических повреждений (например, прокладка в трубах).


Допускается ли под дорогой уменьшат глубину до 0,5 м согласно этого пункта или этот пункт относиться только к 0,7 м? Не совсем понятно, то 1 м, то 0,5 м можно. То есть проектируемый кабель пройдет над существующим кабелей на глубине 0,5 м.
п.с. эксперт настаивает. у меня в проекте проектируемый кабель прошел под существующим кабелем.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
п.с. эксперт настаивает. у меня в проекте проектируемый кабель прошел под существующим кабелем.

В данном случае при прокладке и пересечении кабелей под дорогой инспектор прав.
При прокладке под дорогой глубина заложения кабеля должна быть не менее 1м. При пересечении существующего кабеля с защитой проектируемого кабеля трубой, расстояние от существующего кабеля от проектируемого в свету должно быть не менее 150мм. То есть это не так и много, отметка заложения от полотна дороги всего -1,150 - 1,200 при допустимой глубине до 2 м.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

валерий

  • Гість
Все наоборот. Я запроектировал, так чтобы кабель прошел под существующим кабелем на глубине около 1,5 м, а существующий кабель на глубине 1 м. А эксперт настаивает, чтобы кабель прошел над существующим кабелем, на что я ссылался на пункт ПУЭ, что кабель под дорогой должен быть на глубине не менее 1 м. А на это эксперт ссылается на тот же пункт, что допустимо уменьшение глубины кабеля под дорогой до 0,5 м, если она пересекается с другими инженерными сооружениями там же под дорогой.

Offline StetsVM

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 65
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите пожалуйста. Есть такая ситуация - Под дорогой пересекаются силовые кабели до 1 кВ.

1. Украина? если да - пользуйтесь ПУЕ:2017
2. Каким образом планируется прокладка проектируемой КЛ под дорогой? если ГНБ, то, при всем желании эксперта, выше существующего кабеля проколоться - не получится
3. от полотна дороги до кабеля - не менее 1м и никаких допущений. Учтите так же что Ваш кабель по всей длине пересечений +2м по краям должен быть в трубе.
4. если все так сложно - получите необходимые согласование у организации эксплуатирующей существующий кабель, автодора и исполкома. Вопрос у эксперта должен отпасть.

 