Автор Тема: Молниезащита здания с плоской кровлей и множеством выступающих на ней элементов  (Прочитано 1990 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline diden

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 183
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста. Есть здание 78х16 м, 18,5 метров высотой с плоской кровлей, ж/б плиты. На ней расположено просто масса выступающих элементов, это и вентканалы и электрическая проводка и даже какой то старый трансформатор. Чем защищать сие чудо? Положить молниеприемную сетку, а затем каждый объект защищать молниеприемными стержнями? Или может натянуть трос вдоль здания? В каком направлении двигаться?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
diden, для начала нужно определиться нужна ли там молниезащита. Здание старое и возможно молниезащита там уже есть либо в стяжке под гидроизоляцией либо в конструкциях здания, нужно попробовать найти старую проектную документацию. Сетка на таком здании да еще с стержневыми молниеприемниками влетит заказчику в "копеечку". Единственно чего точно не следует делать так это "активные" молниеприемники

Offline diden

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 183
    • Перегляд профілю
    • Awards
diden, для начала нужно определиться нужна ли там молниезащита. Здание старое и возможно молниезащита там уже есть либо в стяжке под гидроизоляцией либо в конструкциях здания, нужно попробовать найти старую проектную документацию. Сетка на таком здании да еще с стержневыми молниеприемниками влетит заказчику в "копеечку". Единственно чего точно не следует делать так это "активные" молниеприемники
Молниезащиты там нет. Но насчет необходимости вопрос. Еще не предоставили данные о степени огнестойкости здания. Хотя, могут сказать делать в любом случае.

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но насчет необходимости вопрос.
У вашій будівлі немає жодної комори?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Судя по крыше это жилье, возможно общага, возможно в здании сдаются площадя в аренду под небольшие офисы или магазины. По идее в этом здании НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ пажаро и взрывоопасных помещений. По степени огнестойкости утверждать не буду, но мне кажется должна быть - ІІ. Как по мне, единственным основанием, если не считать желание заказчика (это святое  :D) это п.10 приложения А ДСТУ-38, этот пункт с уверенностью можно можно лепить к любому зданию.

Offline diden

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 183
    • Перегляд профілю
    • Awards
Судя по крыше это жилье, возможно общага, возможно в здании сдаются площадя в аренду под небольшие офисы или магазины. По идее в этом здании НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ пажаро и взрывоопасных помещений. По степени огнестойкости утверждать не буду, но мне кажется должна быть - ІІ. Как по мне, единственным основанием, если не считать желание заказчика (это святое  ) это п.10 приложения А ДСТУ-38, этот пункт с уверенностью можно можно лепить к любому зданию.
Так точно, университетское общежитие.

Offline diden

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 183
    • Перегляд профілю
    • Awards
Судя по крыше это жилье, возможно общага, возможно в здании сдаются площадя в аренду под небольшие офисы или магазины. По идее в этом здании НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ пажаро и взрывоопасных помещений. По степени огнестойкости утверждать не буду, но мне кажется должна быть - ІІ. Как по мне, единственным основанием, если не считать желание заказчика (это святое  :D) это п.10 приложения А ДСТУ-38, этот пункт с уверенностью можно можно лепить к любому зданию.
Добрый день Уважаемые коллеги, все таки нам придется делать проект по данному объекту. Степень огнестойкости здания - I, пожаро-взрывоопасных помещений нет. Несмотря на это думаю делать по п.15 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 - по III уровню молниезащиты.
План такой, по всей крыше прокладываем молниезащитную сетку. Выступающие элементы в виде вентканалов защищаем молниеприемными стержнями (или можно по ним сетку проложить? они не более 0,5-0,6 м высотой, еще и крыты жестью). Возникает вопрос нужно ли, и чем если нужно, защищать линии электропередач на крыше здания? Металлические столбики на которых крепятся провода можно защитить стержнями, или может просто соединить их  с молниеприемной сеткой на крыше?
« Останнє редагування: 18 Квітень 2018, 09:14:14 від diden »

Offline vshevchuk

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 16
  • Country: ru
  • Виталий Шевчук
    • Перегляд профілю
    • Технический центр ZANDZ
    • Awards
Судя по крыше это жилье, возможно общага, возможно в здании сдаются площадя в аренду под небольшие офисы или магазины. По идее в этом здании НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ пажаро и взрывоопасных помещений. По степени огнестойкости утверждать не буду, но мне кажется должна быть - ІІ. Как по мне, единственным основанием, если не считать желание заказчика (это святое  :D) это п.10 приложения А ДСТУ-38, этот пункт с уверенностью можно можно лепить к любому зданию.
Добрый день Уважаемые коллеги, все таки нам придется делать проект по данному объекту. Степень огнестойкости здания - I, пожаро-взрывоопасных помещений нет. Несмотря на это думаю делать по п.15 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 - по III уровню молниезащиты.
План такой, по всей крыше прокладываем молниезащитную сетку. Выступающие элементы в виде вентканалов защищаем молниеприемными стержнями (или можно по ним сетку проложить? они не более 0,5-0,6 м высотой, еще и крыты жестью). Возникает вопрос нужно ли, и чем если нужно, защищать линии электропередач на крыше здания? Металлические столбики на которых крепятся провода можно защитить стержнями, или может просто соединить их  с молниеприемной сеткой на крыше?


Добрый день, diden!
Верно мыслите. Согласно РД 34.21.122-87 п.2.25 Можно применить сетку для молниезащиты здания. Далее все возвышения на кровле, столбики, трубы вентканалов покрытых жестью присоеденить к сетке (соединение к жести).
Технический специалист ZANDZ.com

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Степень огнестойкости здания - I, пожаро-взрывоопасных помещений нет. Несмотря на это думаю делать по п.15 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 - по III уровню молниезащиты.
п.15 Додатку А ДСТУ Б В.2.5-38:2008 передбачає робити блискавкозахист для будівель III-V ступенів вогнстійкості , у вас I ступінь вогнестійкості , блискавкозахист робити не вимагається .
Согласно РД 34.21.122-87 п.2.25
Этот документ в Украине не действует .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline diden

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 183
    • Перегляд профілю
    • Awards
Степень огнестойкости здания - I, пожаро-взрывоопасных помещений нет. Несмотря на это думаю делать по п.15 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 - по III уровню молниезащиты.
п.15 Додатку А ДСТУ Б В.2.5-38:2008 передбачає робити блискавкозахист для будівель III-V ступенів вогнстійкості , у вас I ступінь вогнестійкості , блискавкозахист робити не вимагається .
Согласно РД 34.21.122-87 п.2.25
Этот документ в Украине не действует .

Вы правы, проект экспертизу не прошел - не было необходимости оборудования молниезащитой. Но это уже было давно, 3й проект мой только, сейчас делаю уже 15-й.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: