Автор Тема: Необходимость установки разъединителя на воздушно-кабельный переходе на опоре 10 кВ  (Прочитано 2384 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SmithDekh

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте.
Такой вопрос: Есть КТП-10/0,4 кВ, которая подключается кабелем от ВЛ-10 кВ. Какой пункт ПУЭ или другого нормативного документа указывает на обязательную установку разъединителя на опоре при выполнении воздушно-кабельного соединения?
« Останнє редагування: 20 Березень 2018, 17:05:43 від SmithDekh »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
КТП у Вас в конце линии тупиком, или в середине линии отпайкой?
В любом случае здравый смысл и удобство эксплуатации говорит о том ,что для того ,чтобы вывести Вашу КТП в ремонт, нужно обеспечить видимый разрыв со всех сторон ,откуда может быть подано напряжение.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline SmithDekh

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Отпайкой в середине линии.
Здравый смысл да, но в РЕС он не всегда присутствует. :slap:
Тут уже нужно аргументировать с позиции нормативных документов.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
SmithDekh, ПУЭ 2017 п.4.2.151. Файл в пдф, скопировать текст не могу. Там про установку разъединителей на опоре

Offline SmithDekh

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это если ЩТП, то нужно ставить на концевой (ответвительной) опоре. А если КТП, то там говориться, что как на опоре так и на конструкциях КТП. Такой аппарат у меня стоит в виде ВНА (выключателя нагрузки) в самой КТП. А вот касаемо требований установки разъединителя на опоре при воздушно-кабельный переходе, такого найти не могу.

 