Автор Тема: Магнитоконтакт на огнестойких дверях  (Прочитано 1370 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline pouzp

  • **
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 47
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день, коллеги. Заказчик снова поставил в тупик.
 Вопрос - при установке СОМК 1-8 на огнестойкой двери (газовое тушение) не изменяется ли предел огнестойкости?
Может кто сталкивался с подобными вопросами? Что ответить? Доводы что доводчик стоит на двери и все Ок, не помогают.
Заранее спасибо!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос - при установке СОМК 1-8 на огнестойкой двери (газовое тушение) не изменяется ли предел огнестойкости?
Может кто сталкивался с подобными вопросами?
Если двери сертифицированные, то данные работы стоит сбрасывать производителю или установщику дверей.
Если объект только строится, выдайте задание на двери, чтоб их поставляли уже с МСК. Если двери уже есть - письмо установщику или производителю с запрсом - можно ли и какая технология установки?

Offline pouzp

  • **
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 47
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо. Положительный ответ от производителя получен.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: