Автор Тема: Внутренняя отделка в ТП  (Прочитано 5816 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Внутренняя отделка в ТП
« Reply #15 : 08 Березень 2018, 12:15:25 »
огда да...здесь можно гулять около транса свободно.
Ни фига. КТП должна быть в "клетке" высотой не менее 2-х метров.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Внутренняя отделка в ТП
« Reply #16 : 08 Березень 2018, 13:09:37 »
Ни фига. КТП должна быть в "клетке" высотой не менее 2-х метров.
Бригадир, не всегда, сетка должна быть если КТП находится прямо в цеху, рядом с технологическим оборудованием. Если КТП находится в отдельном помещении, то зачем еще и сеткой ограждать?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Внутренняя отделка в ТП
« Reply #17 : 08 Березень 2018, 18:23:31 »
сетка должна быть если КТП находится прямо в цеху
На фото вроде так и есть.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Внутренняя отделка в ТП
« Reply #18 : 08 Березень 2018, 18:37:10 »
Из гипсокартона противопожарные перегородки можно делать. Я огнестойкий заложу, чтоб меньше вопросов было
Огнестойкий не равно негорючий.

ДБН В.2.5-23-2010 (хоть и не для промышленных предприятий, но сориентироваться можно)
Вбудовані ТП, КТП, ЗРП повинні відокремлюватися від інших приміщень протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттями 3-го типу згідно з ДБН В.1.1-7.
1-й тип согласно ДБН В.1.1-7 это ЕІ60.

У вас конечно гипсокартон будет не перегородка и не перекрытие....
Лучше с пожарниками проконсультироваться
« Останнє редагування: 08 Березень 2018, 18:57:01 від boss »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Внутренняя отделка в ТП
« Reply #19 : 08 Березень 2018, 18:52:37 »
Огнестойкий не равно негорючий
У нас строители, обшивают гипсокартоном металлические стены, колоны, балки, и тем самым повышают степень огнестойкости с ІІІа до ІІ...

И это по металлическому каркасу. А если обшить гипсокартоном кирпичные стены, то не думаю, что это как то повлияет на ЕІ
« Останнє редагування: 08 Березень 2018, 19:20:37 від CC19 »

 