Автор Тема: Внутренняя отделка в ТП  (Прочитано 974 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Бригадир

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 146
  • -Receive: 170
  • Сообщений: 2 368
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
огда да...здесь можно гулять около транса свободно.
Ни фига. КТП должна быть в "клетке" высотой не менее 2-х метров.

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 211
  • -Receive: 663
  • Сообщений: 7 321
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Ни фига. КТП должна быть в "клетке" высотой не менее 2-х метров.
Бригадир, не всегда, сетка должна быть если КТП находится прямо в цеху, рядом с технологическим оборудованием. Если КТП находится в отдельном помещении, то зачем еще и сеткой ограждать?

Оффлайн Бригадир

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 146
  • -Receive: 170
  • Сообщений: 2 368
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
сетка должна быть если КТП находится прямо в цеху
На фото вроде так и есть.

Оффлайн boss

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 23
  • -Receive: 132
  • Сообщений: 1 128
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Из гипсокартона противопожарные перегородки можно делать. Я огнестойкий заложу, чтоб меньше вопросов было
Огнестойкий не равно негорючий.

ДБН В.2.5-23-2010 (хоть и не для промышленных предприятий, но сориентироваться можно)
Вбудовані ТП, КТП, ЗРП повинні відокремлюватися від інших приміщень протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттями 3-го типу згідно з ДБН В.1.1-7.
1-й тип согласно ДБН В.1.1-7 это ЕІ60.

У вас конечно гипсокартон будет не перегородка и не перекрытие....
Лучше с пожарниками проконсультироваться
« Последнее редактирование: 08 Март 2018, 18:57:01 от boss »

Оффлайн CC19

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 77
  • -Receive: 184
  • Сообщений: 1 384
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Огнестойкий не равно негорючий
У нас строители, обшивают гипсокартоном металлические стены, колоны, балки, и тем самым повышают степень огнестойкости с ІІІа до ІІ...

И это по металлическому каркасу. А если обшить гипсокартоном кирпичные стены, то не думаю, что это как то повлияет на ЕІ
« Последнее редактирование: 08 Март 2018, 19:20:37 от CC19 »

 