Автор Тема: Шлейфы в котельной  (Прочитано 1586 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Александра С.

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Шлейфы в котельной
« : 02 Березень 2018, 20:59:41 »
Пожалуйста, подскажите, где найти как прокладывать шлейфы пожарной сигнализации в газовой котельной? В водогазопроводной трубе? В пластиковой тубе? Или можно открыто по потолку?

Offline Tanya Lu

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 47
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 86
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шлейфы в котельной
« Reply #1 : 02 Березень 2018, 22:14:58 »
У сталевих трубах, герметичних металорукавах

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 154
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 287
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шлейфы в котельной
« Reply #2 : 02 Березень 2018, 22:50:55 »
У сталевих трубах, герметичних металорукавах
:), нет, можно без труб и металлорукавов.

Offline Tanya Lu

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 47
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 86
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шлейфы в котельной
« Reply #3 : 02 Березень 2018, 23:11:16 »
А как тогда выполнить требования ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009, п.6.11.3 ?   

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шлейфы в котельной
« Reply #4 : 02 Березень 2018, 23:58:08 »
А как тогда выполнить требования ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009, п.6.11.3 ?   

Эх, как времечко бежит то, как вчера было, - http://eom.com.ua/index.php/topic,9864.msg70895/topicseen.html#msg70895
На форуме, как погляжу, поиск стал не в почёте.., грустно всё это.

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 390
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шлейфы в котельной
« Reply #5 : 03 Березень 2018, 09:07:48 »
Через модуль искрозащиты установленный за пределами котельной.
И согласно п.7.2.25 ДБН В.2.5-56:2014.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шлейфы в котельной
« Reply #6 : 03 Березень 2018, 10:13:10 »
У сталевих трубах, герметичних металорукавах
Герметизация нужна, если вид защиты "m". Для "i" герметизация не нужна.
Кроме того, а что, металлорукав бывает герметичным?

А как тогда выполнить требования ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009, п.6.11.3 ?
Защищать от повреждений нужно то, что этим повреждениям может быть подвергнуто.
Есть какая-то разумность, и зачем ее доводить до маразма? Одиночный кабель на потоке технического помещения повредить, конечно, можно, но разве что намеренно. А от этого и стальные трубы не спасут.

Offline Александра С.

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шлейфы в котельной
« Reply #7 : 05 Березень 2018, 11:37:42 »
Спасибо всем за ответы.
Я сразу сказала заказчику, что прокладывать надо шлейфы в стальных трубах. (то, что оборудование Ех это понятно). Но. Это котельная, которой уже лет 30. Высота - 11 метров. За метр-полтора до основного потолка - подвесной. Там была лет 15 назад смонтирована пожарная сигнализация. Оборудование все обычного исполнения (не Ех, никаких блоков искрозащиты). Кабель проложен в обычной пластиковой гофротрубе. Естественно в зале стоят котлы (2 шт.) В зале так же находятся шкафы управления (по-моему тоже обычного исполнения). Категория - Г. И никаких зон технологи больше не дают. И еще и настаивают на извещателях обычного исполнения. Ну тут проще . Показала нормы - возражения закончились. Но вот как монтировать стальную трубу на высоте 11 метров при работающих котлах? При чем сняв панель подвесного можно будет затолкать трубу не больше метра длинной.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шлейфы в котельной
« Reply #8 : 05 Березень 2018, 11:47:26 »
Но вот как монтировать стальную трубу на высоте 11 метров при работающих котлах?
А на чем основано решение монтировать в стальных трубах?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: