Автор Тема: Высота установки ППКП  (Прочитано 1832 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

СашаК

  • Гість
Высота установки ППКП
« : 02 Березень 2018, 17:39:02 »
Добрый день!
Не могу найти на какой высоте устанавливать ППКП  :( (заказчик требует нормы)
Когда-то давно было от 1,7 до 2,4м от уровня пола, а сейчас? На любой удобной высоте?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 850
  • Повідомлень: 6 510
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Высота установки ППКП
« Reply #1 : 02 Березень 2018, 18:53:32 »
Когда-то давно было от 1,7 до 2,4м от уровня пола, а сейчас? На любой удобной высоте?
Сейчас ограничения не прописаны нигде. Только здравый смысл.

СашаК

  • Гість
Re: Высота установки ППКП
« Reply #2 : 02 Березень 2018, 19:02:00 »
Благодарю :)

Offline Otter

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 59
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Высота установки ППКП
« Reply #3 : 16 Березень 2018, 15:23:37 »
Когда-то давно было от 1,7 до 2,4м от уровня пола, а сейчас? На любой удобной высоте?
Сейчас ограничения не прописаны нигде. Только здравый смысл.
Згідно п. 6.7.1 ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 «Системи пожежної сигналізації та оповіщування» прилад приймально-контрольний пожежний ППКП має бути розташований так щоб:
a) індикація та елементи керування були легкодоступні для підрозділів пожежної охорони та осіб, відповідальних за експлуатацію будівлі;
b) освітлення дозволяло легко розглянути і прочитати марковання та візуальну індикацію;
c) рівень фонових шумів дозволяв почути звукову сигналізацію;
d) навколишнє середовище було чисте і сухе;
e) імовірність нанесення механічних ушкоджень устаткованню була низька;
f) ризик пожежі був низьким, а саме місце розташування контролювалося, щонайменше одним пожежним сповіщувачем у межах цієї системи.
ППКП бажано розміщувати в приміщенні, де постійно перебуває персонал.
Якщо за практичними міркуваннями ППКП треба розташовувати у приміщенні, що не відповідає вищезазначеним вимогам d), e) та f), то треба передбачати спеціальні заходи для захисту устатковання.
Згідно п. 3.17 ВСН 25-09.68-85  Монтаж прийомо-контрольних пристроїв і сигнально-пускового обладнання повинно виконуватись в спеціально виділених приміщення на столі, стіні або конструкції на висоті не меньше ніж 1,5 м від рівня підлоги.
« Останнє редагування: 16 Березень 2018, 15:25:33 від Otter »

 