Подскажите есть ли норматив где прописано для чего применяются концевые муфты а где простые наконечники до 1 кВ.
Из СНиП 3.05.06-85-Электротехнические устройства "
3.92. Монтаж муфт силовых кабелей напряжением до 35 кВ и контрольных кабелей должен выполняться в соответствии с ведомственными технологическими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
3.93. Типы муфт и концевых заделок для силовых кабелей напряжением до 35 кВ с бумажной и пластмассовой изоляцией и контрольных кабелей, а также способы соединения и оконцевания жил кабелей должны быть указаны в проекте."
также можете почитать - ВСН 139-83 "Инструкция по оконцеванию, соединению и ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей и соединению их с контактными выводами электротехнических устройств"
А также вот эта книга -
http://eom.com.ua/index.php/topic,559.msg2992.html#msg2992 Я лично заказываю концевые муфты для кабелей с бумажной изоляцией (грубо говоря она нужна для бандажа изоляции и защите ее от пересыхания, и попадания влаги в кабель) и на полиэтиленовые кабели, на ПВХ кабели не заказываю муфты.
Наконечники применяю свыше 16мм.кв, и то если есть необходимость, к примеру - если есть в проекте применение перемычек заземляющих, которые садятся на корпус/болт, то и для 6...10мм.кв. Вообще нужно понимать куда будет садиться та или иная жила кабеля/провода, если в модульный автомат, который (в основном) до 16...25мм.кв. допускает присоединение кабеля и наконечник там не нужен, а ежели садить тот же кабель 16мм.кв. в ЯРП, то там без него не как, вот основные принципы ИМХО!