Автор Тема: Стояк 5х185 по меди - нормально ли?  (Прочитано 1618 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн andery

  • Administrator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 1060
  • -Receive: 554
  • Сообщений: 3 008
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Спасибо! Принято решение из 2 линий стояка сделать 4.
Но еще мучает сомнение что если все счетчики внизу на 1 этаже разместить, реально дешевле по материалам все обойдется.

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 211
  • -Receive: 663
  • Сообщений: 7 317
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
если все счетчики внизу на 1 этаже разместить
это как на все квартирные счетчики (33шт) разместить на площадке 1 этажа? Каких размеров получится шкаф?

Оффлайн uksusXIII

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 258
  • -Receive: 239
  • Сообщений: 2 384
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Но еще мучает сомнение что если все счетчики внизу на 1 этаже разместить, реально дешевле по материалам все обойдется.
Никогда это не будет дешевле! А тянуть от счетчика в квартиры по стояку столько шнурков 3х10 мм кв. вы пробовали? А место в стояке есть для этого? Самое дешевое - ставить счетчики в квартире!
« Последнее редактирование: 05 Март 2018, 11:41:29 от uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий!

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 211
  • -Receive: 663
  • Сообщений: 7 317
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
andery, на счет экономии:
1. нужно считать. Да, если подключать отдельно каждый этажный щит, вес меди уменьшится, но увеличится объем работ, увеличится количество автоматов, но уменьшится цена каждого автомата, возможно десяток модульных автоматов обойдется дешевле чем один корпусной.
2. Сэкономить можно на РЕ жиле (и возможно N жиле), нормы допускают использовать общий проводник для нескольких стояков, к сожалению, сейчас нет возможности найти точную ссылку на эту норму. По идее для РЕ проводника не обязательно использовать медный проводник, можно проложить стальную полую полосу в шахте, но тут придется делать расчеты необходимого сечения

Оффлайн Бригадир

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 146
  • -Receive: 170
  • Сообщений: 2 368
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Самое дешевое - ставить счетчики в квартире!
РЭС не разрешит.

Оффлайн Бригадир

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 146
  • -Receive: 170
  • Сообщений: 2 368
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Сэкономить можно на РЕ жиле (и возможно N жиле)
:thumbsup:

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 211
  • -Receive: 663
  • Сообщений: 7 317
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
к сожалению, сейчас нет возможности найти точную ссылку на эту норму
Вот нашел
Цитировать (выделенное)
4.4 В трехфазной распределительной сети допускается для разных РП и щитков, которые питают однофазные потребители, иметь общие N-, а также РЕ-проводники (пятипроводная сеть), которые прокладываются непосредственно от ВРУ.
Впрочем, возможно, в данном случае это может не подойти, если питание квартир 3х фазное

Оффлайн uksusXIII

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 258
  • -Receive: 239
  • Сообщений: 2 384
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
РЭС не разрешит
В Питере практически все проекты высотного жилья со счётчиками в квартирах... Ну тогда стоит рассмотреть вариант со счётчиками в ЩЭ.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий!

Оффлайн andery

  • Administrator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 1060
  • -Receive: 554
  • Сообщений: 3 008
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Заказчик строит не первый квартал. В предыдущих кварталах он ставил счетчики все внизу.
Правда квартир было меньше и они были с газовыми котлами.
У нас в городе это довольно распространенное решение. Зачастую из-за того что так любит облэнерго.
Видел в многих домах (кварталах).
На прикрепленном фото пример щита на 20 счетчиков с отходящими кабелями 5х6.
Щит сделан с ошибкой т.к. стоит только автомат до счетчика.

В данном случае заказчик полагается на наше решение.
В данном проекте в любом случае будут устанавливаться квартирные щиты.

Если сравнивать цену на материалы то при установке внизу всех счетчиков на 1 этаже: меньше кабеля (меди) идет, не нужны этажные щиты и работы по их установке, добавиться только большие шкафы учета.

Оффлайн andery

  • Administrator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 1060
  • -Receive: 554
  • Сообщений: 3 008
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Еще раз уточню, есть два решение в данном проекте:
1. Стояки - Этажный щит с учетом на 6 квартир на каждом этаже - квартирные щитки. 
2. Расположить все 36 счетчиков на первом этаже и тянуть к каждой квартире отдельную линию 5х6. По количеству меди получается меньше.

С заказчиком согласовано 1 решение, но вот лично я засомневался в его экономичности.

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 211
  • -Receive: 663
  • Сообщений: 7 317
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
У нас в городе это довольно распространенное решение. Зачастую из-за того что так любит облэнерго.
andery, тогда не понимаю смысла вопроса про стояки 5х185

Оффлайн andery

  • Administrator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 1060
  • -Receive: 554
  • Сообщений: 3 008
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
andery, тогда не понимаю смысла вопроса про стояки 5х185
Посоветоваться.
Потому что вначале я посчитал что выгоднее поставить счетчики на этажах. Произвели расчеты получился стояк 5х185, посоветовавшись с более опытными коллегами принято решение разбить на большее количество стояков. Спасибо за советы.
По ходу разговора, решил обсудить такое решение, как размещение счетчиков в одном месте, что думают более опытные коллеги по поводу этого решения, применяется ли данная практика в других городах. 
Я раньше не было сторонником данного решения (счетчики в одном месте), а вот сейчас засомневался.

Оффлайн uksusXIII

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 258
  • -Receive: 239
  • Сообщений: 2 384
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
А вот я не уверен в меньшем количестве меди в случае установки всех счётчиков внизу. Даже, наоборот, уверен что это более затратный вариант, как по материалам, так и по работам. Не забывайте, что длины питающих линий увеличатся, а следовательно и падение напряжения в них... Есть вероятность увеличения сечения кабелей питающих квартиры.
« Последнее редактирование: 08 Март 2018, 17:07:35 от uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий!

 