Добрый день.
Столкнулся с проблемкой.
Есть 10-ти секционный 10-ти этажный жилой дом, с общем кол-вом квартир 400. Из них 310 квартир 1го вида 1 ур. (5 кВт), 20 квартир 2го вида 1 ур. (9кВт) и 70 квартир 1го вида 3 ур (10 кВт).
Согласно ДБН В.2.5-23 по формуле 8 получаю:
Рр= (0,796*310+2,797*20+2,001*70)*0,12=53,1 кВт, где 0,12 - значение Код из табл. 3.4 ДБН.
Как-то маловато для нагрузки 400 квартир.