День добрый. Производят капремонт общаги, 17 комнат (15-25 кв.м.) в общем коридоре+кухня и санузлы. Просьба выделить каждой комнате свой электросчетчик, и отдельный на коммунальные нужды (освещение коридора, кухня, санузлы). Отопление и горячая вода - не электрическое.
Меня интересует, по каким нормам определить нагрузку каждой комнаты-квартиры. В ДБН В.2.5-23:2010 жилье 1 вида - от 35кв.м., да и 5 кВт на комнату - многовато вроде. отдельно для общежитий ничего не нашла, направьте, пожалуйста, в нужное русло...

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
да и 5 кВт на комнату - многовато вроде
С чего вы взяли? Или там техники меньше чем в квартире?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
electroblondinka, ну можно как для гостиниц по 0,5кВт на койко-место :D, но непонятно как кухню считать, там же наверное не только газовые плиты? если есть общедомовой счетчик то можно примерно прикинуть сколько приходится на комнату, но как это подвести это под нормы - незнаю

Offline electroblondinka

  • *
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
На кухне электрические плиты, она одна с отдельным счетчиком, буду вырисовывать там расчетную мощность по существующей нагрузке, а как быть с комнатами-квартирами - не знаю. Техники там однозначно меньше. Бойлера нет, кухонной техники тоже нет. холодильник и стиралка (что тоже под вопросом).

Как думаете, правильно ли будет прикинуть мощность электроприемников в каждой "квартире" и с коэффициентами вывести расчетную мощность для каждой квартиры? она точно получится меньше 5 кВт, а потом для подсчета общей расчетной нагрузки - взять на квартиры коэф. спроса по дбн?

Offline electroblondinka

  • *
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
есть не общедомовой счетчик, а счетчик на 6 таких общежитий, там нагрузка по договору 40 кВт. это даже без учета кухонь получается 0,4 на квартиру....  =-0

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
electroblondinka, ну вообще то в табл.3.15 есть общежития. с электроплитами 0,5кВт на место, без электроплит - 0,2кВт на место. Если этого покажется мало то можно посчитать по кол-ву розеток или установленной мощности оборудования в каждой комнате и применить коэффициент из табл.3.2 (что правда будет не совсем корректно)

Offline electroblondinka

  • *
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
о, точно..... но это чтоб брать для расчета на все общежитие, а наши ж хотят на каждую комнату счетчик ставить, так вот что брать для расчета автомата перед этими квартирными счетчиками? по Ру установленнного оборудования?..

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
electroblondinka, а в чем проблема? если брать из расчета 0,2кВт на место, то комната на 2х человек получается 0,4кВт, при этом ток получится примерно 2А,  Если брать по установленной мощности, то сомневаюсь что в комнатах будет что-то мощное, при наличии ЛЕД ламп освещение потянет максимум на 50Вт, плюс телевизор максимум 0,2кВт, плюс комп - 0,5кВт, итого максимум получается 0,75кВт, при Кс=0,75 Рр=0,56кВт, Ір=3А. подойдет любой счетчик прямого включения. автомат на вводе 6А, сомневаюсь что имеет смысл ставить номиналы меньше.

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ехники там однозначно меньше. Бойлера нет, кухонной техники тоже нет. холодильник и стиралка (что тоже под вопросом).
Я бы усомнился...
electroblondinka, а в чем проблема? если брать из расчета 0,2кВт на место, то комната на 2х человек получается 0,4кВт, при этом ток получится примерно 2А,  Если брать по установленной мощности, то сомневаюсь что в комнатах будет что-то мощное, при наличии ЛЕД ламп освещение потянет максимум на 50Вт, плюс телевизор максимум 0,2кВт, плюс комп - 0,5кВт, итого максимум получается 0,75кВт, при Кс=0,75 Рр=0,56кВт, Ір=3А. подойдет любой счетчик прямого включения. автомат на вводе 6А, сомневаюсь что имеет смысл ставить номиналы меньше.
Бываю регулярно у друзей в общежитии, так там хитроумные домоуправители посадили по 3 комнаты на один автомат 40А...т.е. этажного щитка нет! Так люди мучаются, при попытке включить микроволновку и водонагреватель , или чайник с пылесосом- вырубаются все 3 комнаты. Т.е. при включении потребителей больше 2КВт в одной комнате + все потребители в остальных комнатах 40А не хватает.
При этом, стоят автоматические "пробки" на вводе в комнату (на нуле 10А, на фазе 16А) - если везёт, то вырубает быстрее чем общий автомат.
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
при включении потребителей больше 2КВт в одной комнате + все потребители в остальных комнатах 40А не хватает.
t-100, так не бывает, 40А при однофазном подключении это примерно 8-8,5кВт, а если учесть что на перегруз автомат реагирует не сразу.... . Если речь идет про общагу то нагрузка на комнату  почти 3кВт это как-то многовато для комнаты в общаге и жильцам просто нужно соизмерять свои аппетиты. Ну или пусть сбросятся и переделают електропроводку. Когда-то давно (лет 15 назад) заходил к знакомым в офис, офис "сидел" на автомате 16А, в офисе было порядка 10компов, холодильник, микроволновка, чайник и масляный радиатор, летом когда радиатор не включался, все было отлично. Автомат выбивало когда зимой в обед к радиатору добавлялись чайник и СВЧ, компы и холодильник работали постоянно
« Останнє редагування: 28 Лютий 2018, 09:55:46 від Сугор »

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
t-100, так не бывает, 40А при однофазном подключении это примерно 8-8,5кВт, а если учесть что на перегруз автомат реагирует не сразу.... .
Это факт!
Я тоже малость в электротехнике разбираюсь (первая профессия), хоть и давно это было...
Постоянно работают, 2-3 лампы, 100 - 150 каждая, холодильник, водонагреватель 1,5 кВТ, телек, комп 0,75 кВт (большую часть времени) При этом чайник 2кВт или микроволновку 1,5 кВт, или пылесос 1,8 кВт, или стиральную машину 2,2 кВт включить нельзя.
Можно было бы посчитать токи, но лень...
А что до аппетитов - ошибочно рассматривать жителей общежитий как "недожильцов", может у них так жизнь сложилась.
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Постоянно работают, 2-3 лампы, 100 - 150 каждая, холодильник, водонагреватель 1,5 кВТ, телек, комп 0,75 кВт (большую часть времени) При этом чайник 2кВт или микроволновку 1,5 кВт, или пылесос 1,8 кВт, или стиральную машину 2,2 кВт включить нельзя.
t-100, извините, Вы ничего не путаете? комната в общаге =-0 У меня дома висит 5ти рожковая люстра под патрон Е14, максимальная мощность люстры 300Вт (ЛН), холодильник потребляет меньше 1кВт в сутки, какой водонагреватель в комнате? Кде Вы видели комп 0,75кВт? чайник 1,7л закипает за 17секунд, Магнитрон в СВЧ работает с перерывами, и если не готовить а только подогревать, то СВЧ работает до 3мин, Стиралка в комнате? а вода там откуда? и слив куда?
А что до аппетитов - ошибочно рассматривать жителей общежитий как "недожильцов", может у них так жизнь сложилась.
дело не в "недожильцах" а в том что питающий кабель и договор с облэнерго не позволяет потреблять больше

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
t-100, извините, Вы ничего не путаете? комната в общаге =-0 У меня дома висит 5ти рожковая люстра под патрон Е14, максимальная мощность люстры 300Вт (ЛН), холодильник потребляет меньше 1кВт в сутки, какой водонагреватель в комнате? Кде Вы видели комп 0,75кВт? чайник 1,7л закипает за 17секунд, Магнитрон в СВЧ работает с перерывами, и если не готовить а только подогревать, то СВЧ работает до 3мин, Стиралка в комнате? а вода там откуда? и слив куда?
Адрес естественно сказать не смогу!
Почему Вас удивляют водонагреватели и стиральные машины в комнатах? Бывают даже с посудомоечными и утюгами. Компы на 0,75 кВт - тоже? ... и это не самый мощный...
Вода в комнатах - а Вы не знали что есть общежития с комнатами "с удобствами"? Например с унитазом, мойкой и ванной? "Малосимейки" называются в простонародье.
А о том, что автоматы срабатывают на пиковой мощности, даже если приборы работают с перерывами.
Вот закипающий чайник 1,5 - 2 литра за 17 секунд - вот это теперь меня удивляет.
дело не в "недожильцах" а в том что питающий кабель и договор с облэнерго не позволяет потреблять больше
С кабелем и договором мог бы согласиться, но договор будет на ту мощность которую заложат в проекту. И так же с сечением кабеля.
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Почему Вас удивляют водонагреватели и стиральные машины в комнатах?
t-100, унитаз тоже в комнате?
Вода в комнатах - а Вы не знали что есть общежития с комнатами "с удобствами"?
это называлось раньше "Гостинка"
Компы на 0,75 кВт
Вся общага фармит биткоины?
А о том, что автоматы срабатывают на пиковой мощности, даже если приборы работают с перерывами.
Прочитайте нормы по требованиям к автоматам
Вот закипающий чайник 1,5 - 2 литра за 17 секунд - вот это теперь меня удивляет
лично засекал
договор будет на ту мощность которую заложат в проекту. И так же с сечением кабеля.
Вы внимательно читали вопросы от electroblondinka?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Оффтоп...
Вот закипающий чайник 1,5 - 2 литра за 17 секунд - вот это теперь меня удивляет
лично засекал
Хм...
Не верю!!!
Чтобы нагреть  1,7л воды, с +25 до +100, нудно затратить 533кДж или 148Вт х час. А это 4,5 мин. при 2кВт. Как то так :)

 