Автор Тема: Кабельная перемычка 10 кВ  (Прочитано 3053 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Nick_O_Lay

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 131
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я с высоковольткой никогда не имел дела - доля заставила исправлять чужие ошибки, поэтому не судите строго, если что-то не так.
Между тремя ТП всвязи с увеличением мощности меняются кабельные перемычки 10 кВ. Алюминиевый кабель 3х240-10 (предельный ток 347 А) прокладывается в воздухе по кабельным рожкам. Расчетный ток в кабельных перемычках 150 А.  Изначально в проекте были поставлены выкатные выключатели 315 А на крайних ТП, а на промежуточной ТП на существующей выкатной тележке предохранители ПК-10 315 А (существующие были ПК-10 31,5А), но проектировщик не посмотрел, что таких предохранителей на 10 кВ не существует. Проект был согласован с энергетической компанией (в части расчета селективности).  Можно ли поставить предохранители ПКТ-103-10-160 (10 кВ, 160 А) или есть варианты ПКТ 104-10-200 (10 кВ, 200 А), а также EATON 15CLE-300E (15,5 kV, 300 А)? Дело очень срочное!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельная перемычка 10 кВ
« Reply #1 : 22 Лютий 2018, 09:26:50 »
Nick_O_Lay, а можно схемку набросать, хотя бы от руки.
И еще, эти перемычки где? Город, село, промышленность?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Nick_O_Lay

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 131
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельная перемычка 10 кВ
« Reply #2 : 22 Лютий 2018, 11:25:58 »
Город
« Останнє редагування: 28 Лютий 2018, 15:20:33 від Nick_O_Lay »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельная перемычка 10 кВ
« Reply #3 : 23 Лютий 2018, 09:41:10 »
Nick_O_Lay, Если город, то странно ,что у Вас вообще стоит защита в линию. Ее там быть не должно. В городских сетях (ну по крайней мере можно говорить для Киева). Защита линий стоит на РП-10 кВ и защищает всю цепочку из ТП.
В ТП защита в виде ПК стоит только на трансформаторах.
Для того, чтобы корректно рассуждать о том, какая у Вас должна стоять защита (при том, что по уму ее там вообще быть не должно). Нужна полностью вся цепочка 10 кВ. От РП до РП.
По идее цепочка должна быть следующей: ПС - РП - ТП1-ТП2-...ТП(N) - РП - ПС.
Возможно одного или обоих РП не быть.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: