Добрый день, уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, нужно ли защищать КТП 10/0,4 по стороне ВН ограничителем перенапряжения, если КТП имеет кабельный ввод который защищаеться ОПН на другом конце (на опоре)

Оффлайн Roman3R

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 79
  • -Receive: 1070
  • Сообщений: 4 383
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
ПУЕ
4.2.177 . У разі приєднання ПЛ напругою 6-20 кВ до ПС  за допомогою кабельної вставки довжиною понад 50 м для  її захисту необхідно встановлювати комплект ОПН у місці приєднання кабелю  до ПЛ, а також на шинах ПС, до яких приєднано кабельну вставку.  За довжини кабельної вставки до 50 м потрібно встановлювати комплект ОПН тільки в місці приєднання кабелю до шин РУ. У цьому разі землювальний затискач ОПН  і металеву оболонку кабелю (екран кабелю) з'єднують найкорот­шим шляхом. Заземлювальний затискач ОПН треба безпосередньо приєднувати до заземлювача окремим заземлювальним провідником.