Уважаемые коллеги, подскажите есть ли опоры выше чем СВ-164 (16,4 м) для ВЛ- 10 кВ?
Ситуация следующая: проектирую переход ВЛ-10,0 кВ через автодорогу. Опоры ставлю за пределами насыпи дороги (СВ-164) при высоте насыпи почти 5 м для ВЛ-10 выдерживаю габарит 7, 0 м (с небольшим запасом в 40 см), но по этим же опорам проложен ВОЛС - для него габарит не менее 2 м ниже нижнего провода ВЛ-10 и не менее 7,0 м от проезжей части, т.е ВЫСОТУ ПРОКЛАДКИ ВЛ-10 кВ НУЖНО УВЕЛИЧИТЬ ЕЩЕ НА 2,5 - 3,0 м!!!!. Как это сделать я не знаю.
Посмотрел типовой альбом для ВЛ-35-220 с центрифугированными стойками  (3.407.1-175.1-01 СБ) длиной 21,5 м, но не знаю как их применить для ВЛ-10 кВ и можно ли повесить на данные опоры  СИП-3 (1х50)для ВЛ-10 кВ (стойки -то предназначены для ВЛ-35 и выше). . Проблема в том, что данные опоры принадлежат РЖД, и ВОЛС тоже. Спрашивал, можно ли ВОЛС проложить рядом в земле или на других опорах, но ответ был отрицательным, только на этих опорах и никак иначе.
Вот что мне делать не знаю. Может, что посоветуете. поделитесь решениями для данного варианта.

Оффлайн SKIner

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Сообщений: 424
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Схема перехода, забыл приложить

Оффлайн sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 78
  • -Receive: 169
  • Сообщений: 1 440
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Кабельная вставка для ПЛ под дорогой. Туда же и ВОЛС

Оффлайн SKIner

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Сообщений: 424
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Кабельная вставка для ПЛ под дорогой. Туда же и ВОЛС
Такой вариант не возможен для РЖД - они мотивируют это тем что воздушную сеть проще обслуживать. А так как ТУ выдают они, то ничего другого вероятно не предвидиться

Оффлайн sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 78
  • -Receive: 169
  • Сообщений: 1 440
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
воздушную сеть проще обслуживать.
Согласен, но, как минимум, неразумно использовать стойки СК-24 (если они пройдут по габаритам) для ВЛ-10кВ.

 